距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线安装验收规范设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与安装验收规范设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
哪位打下有这规范的电子版《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-2010...查看详情
消防设施验收消防泵房验收是重头,做好泵房验收赢一半,做好喷淋管道系统是一个需要懂规范又有经验的技术活;三天两头去项目巡查,喷淋管的做法参差不齐。 喷淋验收特别是地下室等大面的问题,提的多是常规的问题,整改要你命。1、布局;2、喷淋头安装位置;3、支架的设置;4、麻丝和油漆。 先说布局,布局的好坏影响整个感官,没有好的布局,什么规范要求细节你就是雕花也没有用;综合排布,按有压让无...查看详情
解说湿式报警阀的工作原理,安装规范,验收会哪些操作 使用设备我们首先总要知道这个设备的 工作原理 湿式报警原理图 湿式报警阀的工作原理平时保持恒压状态,当出水端有水流动,水从下往上流动形成压力差,往上部主管增压的同时通过压力开关传递信号给报警主机和喷淋泵启动运作,同时水力警铃现场报警;根据设计规范,湿式报警阀环境温度低于5°不合适安装,在预作用使用时最...查看详情
一、布置 1.直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头 直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据设置场所的火灾危险等级、洒水喷头类型和工作压力确定,并不应大于下表的规定,且不应小于1.8m。 注: 1)设置单排洒水喷头的闭式系统,其洒水喷头间距应按地面不留漏喷空白点确定。 2)严重危险级和仓库危险级场所宜采用流量系数大于80的洒水喷头。 ...查看详情
知识点:除尘器安装 来源:网络,如有侵权,请联系删除 依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2016整理编纂 一、一般规定 1.随机文件: 除尘设备应附带装箱单、设备说明书、产品质量合格证书和性能 检 测报告等随机文件,进口设备还应具有商检合格的证明文件(7.1.1)。 2.开箱验收: 设备安装前,应进行开箱检查验收,并应形成书面的验收记录;设 备开箱验收是工程施工的一个重要环节...查看详情
知识点:电缆桥架安装规范及验收要求 槽式电缆桥架的介绍 电缆桥架品种繁多,在此特就槽式电缆桥架做一介绍。 槽式电缆桥架是用整张钢板弯制而成的槽式部件,其概念上与盘架的区别是高、宽比不同,盘架浅而宽,槽式电缆桥架具有一定的深度和封闭性。 槽式电缆桥架可以用于全封闭型电缆敷设。它最适合用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐...查看详情
知识点:建筑电气质量验收规范 一主控项目 1 专用灯具的Ⅰ类灯具外露可导电部分必须用铜芯软导线与保护导体可靠连接,连接处应设置接地标识,铜芯软导线的截面积应与进入灯具的电源线截面积相同。检查数量:按每检验批的灯具数量抽查5%,且不得少于1套。检查方法:尺量检查、工具拧紧和测量检查。2 手术台无影灯安装应符合下列规定: (1)固定灯座的螺栓数量不应少于灯具法兰底座上的固定孔数,且螺栓直径应与底座...查看详情
钢结构安装验收规范 一、总则 基本规定 二、原材料及成品进场 1 、一般规定 2 、钢材 3 、焊接材料 4 、其他 三、钢结构焊接工程 1 、一般规定 2 、钢构件焊接工程 四、钢构件组装工程 ...查看详情
为保证为保证制冷设备的安装质量和安全运行,GB50274关于制冷设备安装工程施工与验收规范做出了详细的标准要求。该标准中的制冷设备包括活塞式、螺杆式、离心式、溴化锂吸收式制冷机组和组合冷库。下面让我们一起学习了解下国家标准中,关于活塞式制冷压缩机和压缩机组安装施工的相关规定。 1、压缩机和压缩机组试运转前,应符合下列要求: (1)气缸盖、吸排气阀及曲轴箱盖等应拆下检查,其内部的清洁及固定情况...查看详情
为保证制冷设备的安装质量和安全运行,GB50274关于制冷设备安装工程施工与验收规范做出了详细的标准要求。该标准中的制冷设备包括活塞式、螺杆式、离心式、溴化锂吸收式制冷机组和组合冷库。下面让我们一起学习了解下标准中关于制冷设备安装的基本规定。 1、整体出厂的制冷机组安装水平,应在底座或与底座平行的加工面上纵、横向进行检测,其偏差均不应大于1/1000。解体出厂的制冷机组及其冷凝器、贮液器等附...查看详情
其中制作有一个刨光模板,安装有一个清水模板,现在工地上用的都是黑色覆膜板,表面都是光滑不需要现场刨光了,那还应该属于刨光模板和清水模板吗?...查看详情
一、安装规范 1、相关规定 GB 50168-92《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》第六章〈电缆终端和接头的制作〉第6.2.10条规定:电缆通过零序电流互感器时,电缆金属护层和接地线应对地绝缘,电缆接地点在互感器以下时,接地线应直接接地;接地点在互感器以上时,接地线应穿过互感器接地。 2、安装要求 根据以上规定,在外附零序CT安装时,应注意区分电缆接地点的位置。当电缆接地点在互感器以下...查看详情
建筑及安装工程施工验收规范及规范图集...查看详情
本帖最后由 木叶秋声 于 2017-4-21 09:07 编辑 安装及验收规范图集资料总结,欢迎大家一起总结!...查看详情
水电工程钢闸门制造安装及验收规范(NB\T35045-2014...查看详情
压力钢管制造安装及验收规范...查看详情
GB50168-2006 电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范 GB50150-2006-电气装置安装工程-电气设备交接试验标准...查看详情
启闭机安装及验收规范,希望对大家有所帮助...查看详情
脱硫塔安装制作技术要求与验收规范。...查看详情
本帖最后由 josiechen 于 2013-7-24 14:59 编辑 《建筑电气工程施工质量验收规范》强制性条文安装图片 3.1 3.1.7 接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。 4708735 4708736 质量通病: 电管敷设时跨接地线串接, 接地端子压接不牢固。 控制措施: 施工前使用图解的方式对操作工人进行跨接地线的专项培...查看详情