本专题为土木在线二次泵系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与二次泵系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
5707185 虽然GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》未对二次泵提出明确要求,但GB50019-2003《采暖通风与空气调节设计规范》第6.4.4条对二次泵系统的选用做出了规定:“中小型工程宜采用一次泵系统;系统较大、阻力较高,且个环路负荷特性或阻力相差悬殊时,宜在空气调节水的冷热源测和负荷侧分别设一次泵和二次泵”;设置二次泵的原因是冷热源侧需定流量运行,负荷侧采用变流...查看详情
如题,如果二次泵系统中一次也是变频的,那么是采用压差控制还是温差控制变频好? 还有一个问题比较费脑:以一次泵系统的变频来说,如果末端风盘两通阀关闭,造成系统压差变大,则一次泵会降频减少流量,那么相应水泵的扬程也是会变小的。这么怎么能够满足最不利点的正常使用。是否只能采用定压方式才能达到,及类似恒压供水中的,压力恒定,流量变化。那么温差控制变频的方法是否不能满足这点?...查看详情
4台离心机,二次泵系统,目前正在调试阶段。遇到一个棘手的问题: 只开了1台冷机,冷机进出水温差大,约10度,感觉冷机进水量不够,而且主机进出口压差不明显!系统在冷机的供回水母管上设了旁通,中间设了蝶阀。回水没有完全进入主机,而是部分回水同过旁通管与主机出水混合了,导致主机进水量不够、进出水温差大,但是发现一个怪现象,就是如果把旁通阀门关闭的话,一次泵会过载二停泵。有没有大侠有这方面的经验的啊,请赐...查看详情