转专业到电气的,对这部分内容没有基础,想问问有没有大佬懂在pscad里怎么测间隙过压保护中,变压器三角开口处的电压? 模型这么搭的,能测的到所谓的开口处电压吗?...查看详情
在发生单相接地故障时,参考答案给出的是变压器直接接地,所以变压器中性点和大地之间等电位。 而在下的理解是变压器中性点经标注为红色的电阻接地,在发生单相接地故障时,该电阻将有电流流过,因此在下理解为变压器中性点和大地之间并不是等电位,在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。...查看详情
现有5台10.5KV 1800KW柴油发电机组并机运行,要求中性点经接地电阻柜接地。电阻值该如何选择?故障电流值设定为多少?哪种方式为正确? 方式一、每台机中性点配一套接触器,共用一个120欧姆电阻,并机运行时先合闸投入的发电机对应接触器闭合,只允许闭合一台接触器。 方式二、每台机中性点配套一台电阻柜,电阻柜为120欧姆,不配接触器。即运行的发电机对应电阻柜运行。 方式三、每台机中性点配一套接触器...查看详情
刚工作时间不长,最近在看这方面的东西,关于主变有几点自己不是很了解,想请教请教大家~ 变电站主变中性点接地装置一般都为隔离开关,避雷器,放电间隙组成。这其中的隔离开关是用来中性点接地使用的吧,那它是如何连接的呢?是隔离开关带接地刀闸接地,还是隔离开关直接连接中性点和地电位? 还有110kV变电站主变一般都是中性点有效接地系统,如果变电站中有多台主变的话,只有一台主变需要接地,每台主变都配置这样一套...查看详情
准备新增一台400V变频器控制柜,负载是55kW的变频电机,电源是一台中性点经过高电阻接地的变压器,请问变频器控制柜的中性点绝缘方式应该怎么选择? 另外该400V配线盘现有的用电设备都使用的是3C+PE的电缆,请问是否中性点经过高电阻接地的系统必须使用3C+PE电缆?能不能设备外壳在现场直接接地?...查看详情
如果在中性点套管那,引出PE和N两根电缆,我用3+1的电缆把相线和N线引至80米外的低压总进线柜,到总进线柜后再分PE和N排。这样处理有问题不?或者变压器套管那不引出PE,在总进线柜内再分?...查看详情
看配3手册, 装设消弧线圈的变压器中性点是否需要采用避雷器保护,要由过电压水平来决定。一般在消弧线圈补偿的电网中,当开断两相接地短路故障引起的过电压不超过相电压两倍,就不需要在变压器中性点装设避雷器保护。 有个问题请教大家: 这个过电压大小怎样确定呢?...查看详情