电缆头更新时间:2026-01-06 21:43:02

本专题为土木在线电缆头设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电缆头设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 电气工程施工图片1

    之前有篇文章讲的电友在网上分享一张他验收不合格接的电缆头,有好几个老电工都找到3个错误以上的问题!我们一起来看看吧! 电友A: 1. 要用双孔接线端子DTS-185。 2. 螺丝用热镀锌的电气连接专用螺丝。螺母连着垫片、螺杆与垫片和弹垫一起脱不出来的那种。 3. 螺丝长度偏长了,相间距离就小了。下策。 4. 端子的绝...查看详情

    用户:wx_78591939 浏览量:76 时间:2023-11-30
  • 代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 电气安装符号 一、电线穿线管一般有: PVC管:PC20 焊接钢管:SC20 镀锌钢管:SR 扣压式镀锌薄壁电线管:KBG20 紧定式镀锌薄壁电线管:JDG20 二、电气设计施工图...查看详情

    用户:吃瓜少女 浏览量:200 时间:2023-05-30
  • 电气资料库图片1

    最近小编看到有电友在网上分享一张他接的电缆头,但是验收者说他不合格,需要把接线问题全部弄好才能给他验收,我们一起来帮他找找他接的电缆头有些什么问题吧! 0 1 电友A: 螺杆长了,没有隔板,下方要使用固定卡固定,一般没有这样的螺杆方向。 0 2 ...查看详情

    用户:wx_61287925 浏览量:64 时间:2023-05-30
  • 市政公用工程图片1

    我们偶尔会收到用户或其安装承包商关于用户与金属封闭开关设备的电缆连接绝缘的需求的询问。用户的电缆连接必须绝缘到与开关设备本身所需的相同性能水平。用户的电缆连接通常按照制造商的说明用胶带绝缘,或者可以使用大多数开关设备制造商提供的可选预制套管绝缘。 ANSI/IEEE C37.20.2 金属封闭开关设备将“金属封闭”定义为“主母线导体和连接处均覆盖绝缘材料”的开关设备(第 3.1.5.e 条)。该标...查看详情

    用户:wx_23719579 浏览量:61 时间:2023-01-30
  • 一、相关规范解读 《电缆的导体》GB/T 3956 5.1.1结构 a.)实心导体(第1种)应由第4章规定的材料之一构成. b)实心侧导体应为圆形截面. 注.标称截面积25mm2及以上的实心铜导体用于特殊类的电缆,如矿物绝缘电缆.而非一舰用途。 c)截面权10 mm2一35mm2,的实心铝导体和实心铝合金导体应是圆形截面。对于单芯电缆,更大尺寸的导...查看详情

    用户:凸b南博丸 浏览量:102 时间:2022-05-10
  • 电气安装符号一、电线穿线管一般有: PVC管:PC20 焊接钢管:SC20镀锌钢管:SR扣压式镀锌薄壁电线管:KBG20紧定式镀锌薄壁电线管:JDG20 二、电气设计施工图中常用线路敷设方式: SR: 沿钢线槽敷设 BE: 沿屋架或跨屋架敷设CLE:沿柱或跨柱敷设 WE: 沿墙面敷设CE: 沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设BC: 暗敷设在梁内CLC:暗敷设在柱内WC:...查看详情

    用户:傻傻的弓箭 浏览量:124 时间:2021-12-13
  • 要使高压电缆可靠运行,电缆头制作中应力管非常重要而应力管是在不破坏主绝缘层的基础上,才能达到分散电应力的效果的。在电缆本体中,电缆外表面不可能是标准圆,芯线对屏蔽层的距高会不相等,根据电场原理,电场强度也会有大小,这对电级绝缘也是不利的。为尽量使电缆内都电场均匀,芯线外有一外表面圆形的半导体层,使主绝缘层的厚度基本相等,达到电场均匀分布的目的。电缆附件的绝缘性能应不低于电缆本体,所用绝缘材料的介质...查看详情

    用户:河南太平洋线缆 浏览量:143 时间:2021-10-26
  • 高压电缆头常见故障剖析与防范措施...查看详情

    用户:wux7788_6569 浏览量:205 时间:2020-12-10
  • 问题补充:2015安装算量中端子和电缆头的数量怎么计算?要手算吗?...查看详情

    用户:aold56928 浏览量:53 时间:2020-08-04
  • 冷缩电缆头套定额后还需要补充主材吗?...查看详情

    用户:hpid4249 浏览量:295 时间:2020-07-14
  • 问题补充:同标题...查看详情

    用户:elff11125 浏览量:54 时间:2020-06-02
  • ...查看详情

    用户:hu3042869 浏览量:174 时间:2020-01-03
  • 供配电技术图片1

    《电缆的导体》GB/T 3956 结构 a.)实心导体(第1种)应由第4章规定的材料之一构成. b)实心侧导体应为圆形截面. 注.标称截面积25mm²及以上的实心铜导体用于特殊类的电缆,如矿物绝缘电缆.而非一舰用途。 c)截面权10 mm²一35mm²,的实心铝导体和实心铝合金导体应是圆形截面。对于单芯电缆,更大尺寸的导体应是圆形截面;而对多芯电缆,可以是圈形或成形截面。 《电力电缆导体用压接...查看详情

    用户:白鸽子 浏览量:5947 时间:2019-09-10
  • 10KV变电所在周期性检查中发现所有10KV电缆头都有液体渗出,经检查和咨询渗出的液体胶状物为密封胶,发热导致其渗出,不知会不会对接头的寿命造成影响?...查看详情

    用户:lazhang7 浏览量:349 时间:2019-07-08
  • 哪位高手解答一下啊,我们公司一面35KV高压柜内内进线电缆近期多次出现电缆终端头附近有放电或是爬电情况。关灯后可隐约看到蓝色火花放电,听到明显滋滋声,有时过两天就消失了。天气也不潮湿,也多次擦拭。之后还是不定期发生,到底哪里出问题呢?...查看详情

    用户:sevenredstar 浏览量:148 时间:2019-03-22
  • RT,听同事说矿物电缆在T接的时候要断开也要算缆头,没接触过矿物电缆,希望各位指点。...查看详情

    用户:highing127 浏览量:508 时间:2019-03-07
  • 供配电技术图片1

    电缆电线是电工作业中必不可少的,几乎大部分的电工师傅每天都需要接触到,低压电缆接头相对而言比较简单,制作也相对容易,很多的电工师傅都是先从低压电缆接头入手学习的,之后才开始学习高压电缆头的制作,高压接头相对而言比较复杂,一般而言很多的新手电工都没有做过,甚至于没有接触过,这都是非常常见的现象,很多电工老师傅都知道,高压电缆头的制作并不是简单做好就可以了,很容易出现接地故障,并且高压电缆头的制作完成...查看详情

    用户:早安电气 浏览量:2100 时间:2018-11-28
  • 供配电技术图片1

    《电缆的导体》GB/T 3956 一、结构 a.)实心导体(第1种)应由第4章规定的材料之一构成. b)实心侧导体应为圆形截面. 注.标称截面积25mm²及以上的实心铜导体用于特殊类的电缆,如矿物绝缘电缆.而非一舰用途。 c)截面权10 mm²一35mm²,的实心铝导体和实心铝合金导体应是圆形截面。对于单芯电缆,更大尺寸的导体应是圆形截面;而对多芯电缆,可以是圈形或成形截面。 ...查看详情

    用户:卖萝莉的大叔 浏览量:1319 时间:2018-03-08
  • 供配电技术图片1

    某环网箱出现电缆头烧坏,运行将就一年,是什么原因导致的啊 5875031 5875032 5875033 5875034 5875035...查看详情

    用户:大壮壮小壮壮 浏览量:1243 时间:2017-09-14
  • 配电间在负荷未开启的情况下,高压柜电缆室发生放炮,保护越级到总降压站出线柜动作,从站内故障录波波形来看,c相基本为零,b相电压增大,a相正常,,从故障电缆来看,c相电缆头部位绝缘烧毁,b相绝缘受损,铜皮漏出,电缆室内大面积火烧痕迹。...查看详情

    用户:一路前行 浏览量:470 时间:2017-07-05
推荐专题