距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线工程施工方案设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与工程施工方案设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
应粉丝要求,今天和大家分享一个冬期混凝土施工方案,此方案直接同行借鉴学习! 要点:应从混凝土的原材料、加工生产、运输、浇筑、保温养护、测温等多方面进行详细描述。以下内容可供参考 1、混凝土工程冬期施工控制重点 (1)本工程混凝土施工拟采用普通硅酸盐水泥,混凝土强度等级为C30-C35,在温 度低于0度时掺加防冻剂,其受冻临界强度为:当室外最低气温不低于-15℃时不得小于...查看详情
一、施工工艺流程 测量放线→开挖管沟→沟底处理→下管稳管→钢管焊接→砌筑井室→部分回填→试压、冲洗消毒→回填夯实→交验。 二、施工测量放样 给水管道工程开工前要做好测量放样工作。根据设计图纸及控制轴线、中线和水准点正确地进行管道的测量放样工作,是该工程施工的第一项工程内容。测量放样工作的准确性,对施工进度、质量有直接影响。因此施工测量工作要符合设计要求,做到正确无误。 三、管道沟槽开挖 开挖是...查看详情
老旧小区改造室外给排水工程施工技术方案 一、设计要求 设计要求:对没有雨水管线或不完善的社区增设雨水排水系统,合理设置雨水篦子,保证路面排水通畅;对雨污合流的社区,要做到雨污分流,增加雨水排水系统。 二、 室外雨水工程 室外雨水管道采用HDPE双壁波纹塑料管,弹性密封圈(采用三元乙丙橡胶或氯丁橡胶)承插连接。雨水管道基础:采用150厚中粗砂为垫层,素土夯实基础,压实系数≥0.95,具体《市政排水管...查看详情
1、埋石混凝土质量通病与缺陷预防 (1) 烂根、蜂窝麻面 1) 现象:已浇筑部位有蜂窝麻面,根部存在烂根现场。 2) 原因:a、根部存在漏浆现场;b、振捣不密实不到位或者漏振。 3) 预防措施:(a)模板施工时应严格控制缝隙,每层混凝土浇筑前应先铺上一层砂浆;(b) 使用插入式振动器应快插慢拔,插点均匀排列,逐点移动,按顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动间...查看详情
1、安全措施 ⑴ 深化安全教育,强化安全意识。施工人员上岗前必须进行安全教育和技术培训,牢记“安全第一”的宗旨,安全员坚持持证上岗。 推行安全标准化工地建设,抓好现场管理,搞好文明施工。易燃易爆品妥善保管,工程材料的合理堆放,各种交通、施工信号标识完备,供电线路要畅通、架设正确。施工现场紧张有序,施工工序有条不紊。文明施工,安全生产。 ⑶ 加强班组建设。选好班组长、安...查看详情
埋石混凝土挡墙浇筑及泄水管安装 埋石混凝土挡土墙基础及墙身采用C25埋石混凝土浇筑。 基础浇筑前,应先检查基坑的尺寸和标高,清除杂物,平整夯实基槽槽底(采用立式电动打夯机机夯两遍),确保槽底不得有较大的突起。接着进行基础放线,拉上准线放出基础轴线及边线,挡墙应分层浇筑,分层浇筑高度为100~150cm。 石料应选用粒径在30cm内的毛石,毛石应冲洗干净不得大量含土,...查看详情
1、挡土墙后回填土 待墙身砌体强度达到75%的设计强度后进行土方回填,墙后填土主要采用原土(碎石土),由人工配合立式电动打夯机分层夯实,每层厚度<300mm。在泄水管孔下回填并由打夯机夯实300mm厚粘土层作隔水层,孔四周铺设600×600×300(厚)的卵石作滤渗水层。回填压实系数不小于0.97。 基坑(槽)回填应在相对两侧或四周同时进行。 填土前应将基坑...查看详情
工程难点及措施 一、工程难点 工程地处高山大岭,进场公路路况很差,物资、材料运输不方便,车辆行驶存在极大安全隐患。 二、采取的措施 1.施工措施 ⑴ 积极和地方交通部门沟通,进快完善进场道路的修整; ⑵ 选派驾驶经验丰富的驾驶人员,加强驾驶人员的安全教育,在天气不好、 夜晚尽量不出车,确保行车安全; 2.加强组织机构 ⑴ 充分认识本工程施工的特点、...查看详情
概述 1、工程简介 (略) 2、编制依据: 1.施工招标文件中要求的相关行业标准; 2.《建筑结构制图标准》GB/T50105 3.《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068 4.《建筑抗震设防分类标准》GB50223 5.《建筑结构荷载规范》GB50009 6.《建筑抗震设计规范》GB50011 7.《建筑地基基础设计规范》GB50007 ...查看详情
1、施工准备 开工手续办好之后,立即组织人员、机械进场,并对入场人员作好安全技术交底。机械、设备、机具等合理调配,合理安排,以确保施工进度和施工质量。 进场后先确定现场工作界线,根据设计提供的测量基准点放出施工边界线,采用警戒绳将施工区围起来。然后采用反铲、和人工配合将垮塌部分挡墙的石头进行清理和妥善堆放,并将挡墙基础清理到位。 在清场及拆除工作完成,由监理工程师...查看详情
1、模板及脚手架施工 模板支撑系统的选用; 模板:以定型钢模板为主,局部采用木模拼装。 支撑系统:钢管脚手架、木方支撑。 1、模板施工保证项目: ①保证结构放坡位置准确,各断面尺寸及相关位置正确。 ②具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠的承受新浇混凝土的重力或侧压力、冲击力以及其它施工荷载。 ③模板平整度、垂直度符合本工程的要求,接缝严密。 ④拆卸时间必须保证结构安...查看详情
01水泥砂浆防水层的一般规定: (1)基层表面应平整、坚实、粗糙、清洁,水泥砂浆防水层要求表面充分湿润,无积水。 (2)掺添加剂的水泥砂浆防水层不论迎水面或背水面均须分两层铺抹,表面应压光,总厚度不应小于20mm。 (3)水泥砂浆的稠度宜控制在70~80mm,水少浆应随拌随用。 (4)结构阴阳角处,均应做成圆角,圆孤半径一般阴角为50mm,阳角为10mm。 防水层的施工缝需留斜坡阶梯形槎,...查看详情
工程名称 **小区(一期)项目 分部工程 基础、主体、装饰装修 交底 名称 混凝土工程施工方案交底 交底内容: 一、 混凝土浇筑前准备 1、 申报工程量时应注明单位工程名称、施工部位、砼强度等级、开盘时间、配合比、塌落度、要求的初凝时间。 ...查看详情
依据《水利工程建设安全生产管理规定》 对下列达到一定规模的危险性较大的工程应当编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经施工单位技术负责人签字以及总监理工程师核签后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督: (一)基坑支护与降水工程; (二)土方和石方开挖工程; (三)模板工程; (四)起重吊装工程; (五)脚手架工程; (六)拆除、爆破工程;...查看详情
1 设备安装工艺流程见图1。 图1 设备安装施工流程 2 设备安装过程简述 1) 施工准备 (1) 技术准备:施工预算、施工方案、技术交底齐备;熟悉相关图纸、资料、规范标准; (2) 资源准备:劳动力、材料、机具准备满足工程需要; 现场条件:道路通畅,场地满足要去,临时水、电、气接通。 2) 设备开箱检查 (1) ...查看详情
一、内机吊装 一、中央空调安装方案:(一)中央空调设计选型1、中央空调设计和选型,参考: 家用中央空调设计和选购2、房间面积匹配空调参考: (二)开工前确定安装方案:1、水电交底时,用户、装修设计师和空调安装工程师共同沟通,确定室内机安装位置、线控器安装位置、管路走向、打墙孔位置、冷凝水排放点,保证空调能完美满足使用需求。2、如果有新风、地暖等产品,最好同时安装,便于协调屋顶走管道。 3、吊顶下...查看详情
第一节 施工测量 1、对基本控制点的复测 对监理单位提供的测区范围内的等级平面控制点和高程控制点的基本数据及现场交验的控制桩标,及时进行复测验收。 2、控制网建立 根据监理单位提供的平面,高程控制网点设置两级施工控制网,满足规定的施测精度,并报请监理工程师复核。 3、施工测量 1)、工程量复测:开工前,对原地形进行横断测量,确定土石方工程量,并绘制断面图,作为计量...查看详情
一、河道清淤 1)测量:首先进行原地形测量,确定各段部位的工程量做为施工的主要依据。进行定位测量,以河道深泓中心线为界到浆砌石护岸墙范围进行标定。 2)临时道路:临时道路修建在浆砌石护岸墙施工围堰部位,先对围堰基础进行清基,采用挖掘机开挖浆砌石护岸墙位置处土方直接堆放在施工围堰处,推土机进行平料及分层碾压填筑。临时道路高于现河道0.8m。 ...查看详情
项目经理部负责本工程的进度控制、质量控制、成本控制、安全控制,负责施工现场管理、人力资源管理、材料采购管理、机械设备管理、技术管理、资金管理、合同管理、信息管理,负责内部关系和外部关系协调工作。协助单位做好工程完工后的工程回访和保修工作。 (一)工程技术部: 1、为日常施工技术组织指挥、调度中心,在项目总工的领导下,全面负...查看详情
第一节 施工总体布置原则 根据招标文件的要求,结合现场的实际情况以及施工总进度的安排,确定供水、供电、通讯系统,施工道路,生产辅助临建设施以及办公及生活福利设施等。施工总布置原则如下: 1、供水、供电系统应满足性能可靠、技术可行、经济合理。应尽量布置到施工负荷最大工作面附近并能满足不同施工时段的要求。 2、全部临时设施的平面位置和占地范围,不超出发包人规定的征地界限。临建...查看详情