冷却塔建筑更新时间:2025-12-18 22:14:45

本专题为土木在线冷却塔建筑设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与冷却塔建筑设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 电气资料库图片1

    冷却塔的布置往往需要机电与建筑配合,一方面要满足机电的功能需求,一方面要满足建筑的美观需求,对建筑造型、空调运行、周边建筑都会产生较大的影响。 #1 常规冷却塔布置方案 冷却塔通常有几种布置方案,要考虑美观、能耗、造价、占地面积、噪音等因素,需机电顾问在方案阶段提供分析以决策: 1.设置在塔楼顶部,对美观影响较小。但是高度较高,水泵扬程高能耗大,冷却水管线布置更长,冷水机组冷凝器承压...查看详情

    用户:wx_56306757 浏览量:57 时间:2024-04-22
  • 暖通制冷设备选型图片1

    冷却塔性能不足,对空调系统的影响: 以1000RT水冷机组为例,冷却水流量200L/s,湿球温度28℃,冷却塔参数: 容量比例 冷却水进水温度 冷却水出水温度 功率 功率差 100% 37 32 37KW 80% 38.5(4% ↑) 33.5 (4.7%↑) 30KW -7...查看详情

    用户:眉眼如初0001 浏览量:274 时间:2023-10-30
  • 制冷技术图片1

    冷却塔中的散热关系: 在湿式冷却塔中,热水的温度高,流过水表面的空气的温度低,水将热量传给空气,由空气带走,散到大气中去,水向空气散热有三种形式:①接触散热、②蒸发散热、③辐射散热。冷却塔主要靠前两种散热,辐射散热量很小,可勿略不计。 蒸发散热原理: 蒸发散热通过物质交换,即通过水分子不断扩散到空气中来完成。水分子有着不同的能量,平均能量有水温决定,在水表面附近一部分动能大的水分子克服邻近水分子的...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:63 时间:2023-01-19
  • 引言 在中型及大型的公共建筑(如:集中商业、酒店、写字楼等)中,一般安装有集中空调系统。集中空调系统的能耗很大,约占建筑能耗的50%—60%,只要能将集中空调能耗降低一个百分点,就会给全社会带来巨大的经济效益。冷却塔的能耗是集中空调能耗的重要组成部分,且对冷机的能耗存在重要的影响。因此,分析冷却塔的节能问题,其经济及社会效益非常巨大。冷却塔的风水系统有3种方案,本文从建造成本、运行费用这2个纬度深...查看详情

    用户:香草巧克力 浏览量:472 时间:2020-08-10
  • ㈠ 选择横流,不选择逆流 冷却塔一般为逆流式和横流式2种,在其他条件满足的情况下,更适合选择横流式冷却塔。横流式多为方形塔,有充足的检修空间,方便日常的维护、清理、检查,及时了解冷却塔的性能,保证设备的完好率;横流式冷却塔的噪声比同水量的逆流式冷却塔要小,低噪声型或者超低噪声型冷却塔适合医院系统;横流式冷却塔的布水器多数为固定的,易于冷却水泵变频使用。 ㈡ 选型考虑一定的余量 医院...查看详情

    用户:极恶都市 浏览量:577 时间:2020-07-23
  • 我们公司是一个大型的商业中心,中水来源生活污水及餐饮废水,膜处理后出水均符合再生水水质标准,甚至符合自来水水质标准,其中氯化物为180,比实际自来水中的氯化物含量高很多。COD在10以下,氨氮1以下。目前看文献全是中水用于工业冷却塔,如果用于民用建筑冷却循环水、且设备和环境要求较高的地方,有没有相关应用实例或者运行经验?...查看详情

    用户:co1480479268379 浏览量:1917 时间:2016-11-30
  • 本帖最后由 csccbjs 于 2016-7-15 10:23 编辑 烟囱、冷却塔筒式建筑物防腐材料的选择 烟囱建筑物,冷却塔建筑物,这些建造时间久了,筒身就会出现很多的裂缝,需要修补,在筒身上有的裂缝还不只一条,肯定有很多,大小也不一样,混凝土建筑物在酸碱性上属于碱性的,还要做防腐蚀的工作,对于这些问题我们应该选择什么样的防腐的材料呢?今天看给大家分享一下冷却塔上怎么去选择防腐材料的知...查看详情

    用户:qq_1464677901893 浏览量:434 时间:2016-07-13
  • 现象:某建筑的三层顶上装有空调系统冷却塔,附近为住宅区。冷却塔容量为75m3/h。建筑物使用时,夜间10点冷却塔还得运行,噪声影响了周围居民的休息。因而对冷却塔采取了消声隔声装置,当白天运行时,冷冻机却经常因超高压保护跳开而停机。 原因:在环境噪声日前严格要求的时代,设计冷却塔等装置不仅要考虑对建筑物内部的影响,而且也得考虑周围环境的影响。但该工程在处理冷却塔的噪声时,加了太大消声装置,增加了气流...查看详情

    用户:xwly63069 浏览量:1146 时间:2015-08-26
  • 图纸简介: 全套循环水冷却塔建筑结构施工图,仅供大家参考学习 投稿网友: ler1314aa 上传时间: 2013-11-01 图纸省份: 四川...查看详情

    用户:ler1314aa 浏览量:1040 时间:2013-11-01
  • 图纸简介: 本图为循环水冷却塔建筑结构施工图,属于工业建筑范畴,屋顶放置2部冷却塔,采用框架结构,基础设计成类似水池结构,地震基本烈度7度,地震力基本加速度为0.10g,设计地震力分组为第二组。图纸内容包括:施工设计说明,冷却塔底层平面图,标高梁配筋图,立面布置图,冷却塔底层水池布置,柱脚与底板连接处柱帽大样图等等。 投稿网友: ler1314aa 上传时间: 2013-1...查看详情

    用户:ler1314aa 浏览量:672 时间:2013-11-01
  • 对于高层建筑,同事说放置的越高越好,应放在顶层的屋面上;但我认为不宜放在太高的位置,以免无端浪费能源。不知本人想法对否?,请各位大侠给予指点,谢谢!...查看详情

    用户:wmjdxx 浏览量:7220 时间:2006-06-14
  • 关于冷却塔的通风条件的提出,应当限制其附近建(构)筑物的高度不超过通风口的标准是多大 ?...查看详情

    用户:zhaoshudong1981 浏览量:2131 时间:2005-08-24
  • 建筑设计中,冷却塔由水还是由暖来设计?前段时间为了这件事和做空调的扯皮。问问大家...查看详情

    用户:q131427 浏览量:3434 时间:2003-07-30