距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线电子厂净化空调设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电子厂净化空调设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
近年来,各类电子厂房兴起很快。由于各类电子厂房生产工艺的差异,其洁净度的要求也不尽相同。在高级别净化工程中,FFU(Fan FilterUnit)的应用越来越多。其主要原因是FFU布置灵活,运行节能,避免庞大的风管系统,节省了建筑空间及能源,改造容易等特点。但是在中低级别的净化工程中,房间面积一般较大。在同一房间内,不同工序需要的洁净度也不一样。由于FFU的价格仍停留在较高的水平上,如果整个房间按...查看详情
1、原有净化空调工程情况 1.1 简况 该厂房位于天津市开发区,建于1995年,主要生产半导体芯片。系统总面积1510m2, 其中空调面积385m2,净化面积1125m2,净化级别除黄光室为千级外,其余均为万级。 1.2 系统存在的主要问题 5370493 (1)厂房内只对千级间黄光室设围护结构, 其余房间均为敞开式,净化区域与非净化区混合在一起,系统较为混乱,难以控制和调...查看详情
图纸简介: 本图纸为某电子厂房净化空调系统设计图纸;净化级别为千级和万级,本次设计范围为该厂房的净化空调系统以及相应配套的制冷机组及其冷冻冷却水管网系统设计,值得参考。 投稿网友: gugugu3333 上传时间: 2014-06-18...查看详情
图纸简介: 本图纸为电子厂房净化空调防排烟暖通设计图,图纸包括设计说明、洁净厂房净化区平面布置图、空调送风管平面布置图、空调回风管平面布置图、排烟平面布置图、系统图、大样图。 投稿网友: bozu123 上传时间: 2014-06-05...查看详情
图纸简介: 电子厂房洁净空调,十万级,系统流程图,平面图,设计说明,送风,排风,回风,新风, 投稿网友: hhtianntian 上传时间: 2013-07-26 图纸省份: 四川...查看详情
资料说明 设计阶段: 施工图设计 设计内容: 净化空调 建筑面积: 4000 ㎡ 地上层数: 4层 图纸张数: 15 张 工程概况: 本工程位于中山市,建筑面积约:4000m2。共4层,本设计是一层车间净化系统,包括净化装修部份。车间净化面积约500m2,吊顶内净高为2.5m,设计为10K洁净房。 来源:暖通国际网 4635879 4635880...查看详情
天津市某电子厂房净化空调工程改造设计...查看详情
我想请教: 1.电子厂房的净化空调采用组合式空调机组还是其他的专用的机组? 2.如果采用组合式空调机组?冬季加热采用热水? 夏季的二次加热采用电加热?两个加热段是合用的吗? 3.还有现在洁净厂房设计规范的洁净级别1级、2级、3级、4级、5级、6级等和以前说的100级、1000级、万级、十万级、三十万级是什么关系? 4.末端只采用普通的高效过滤器就可以吗?...查看详情
近年来,各类电子厂房兴起很快。由于各类电子厂房生产工艺的差异,其洁净度的要求也不尽相同。在高级别净化工程中,FFU(Fan Filter Unit)的应用越来越多。其主要原因是FFU布置灵活,运行节能,避免庞大的风管系统,节省了建筑空间及能源,改造容易等特点。但是在中低级别的净化工程中,房间面积一般较大。在同一房间内,不同工序需要的洁净度也不一样。由于FFU的价格仍停留在较高的水平上,如果整个房间...查看详情