何为制冷机房群控系统? 制冷机房群控系统 是一种对制冷机房内的各种设备进行集中控制和管理的智能化系统,根据平衡建筑冷负荷所需要输出的冷量对系统进行全局控制,以达到节约能源的目的。 机房群控系统的 最基本功能是根据设定的加、减机条件和系统当前状态对冷水机组自动执行加、减载控制,并根据设备分组对水泵、冷却塔等设备进行联锁启、停或变频运行,达到节能高效和...查看详情
作者 雄峰 车库及设备房内走道 制冷机房, 双工况冷水机组1800RTx3,基载冷水机组1200RT?x3 蓄冰槽 制冷机房空调末端辅助降温,如办公室一样凉爽! 地上内走道+空调机房 ...查看详情
一、系统形式 地上制冷机房宜采用自然通风,不能满足自然通风要求的地上制冷机房及地下制冷机房应设置机械通风系统。制冷机房宜独立设置机械通风系统,应设置平时通风和事故通风系统。 制冷机房位于地下的话,宜独立设置机械通风系统,平时用通风系统兼事故通风系统。 二、风量 制冷机房的通风量按换气次数法确定,具体见表见下表。 进、排风机均选用双速风机。当双速风机难以选择合适机型时,宜将系统设置...查看详情
来源:暖通南社 如有侵权,请联系删除 汇流母线应按设计要求选取,主进线柜和联络柜母线按汇流选取,分支母线的选择应以自动空气开关的脱扣器额定工作电流为准,如自动空气开关不带脱扣器,则以其开关的额定电流值为准。对自动空气开关以下有数个分支回路的,如分支回路也装有自动空气开关,仍按上述原则选择分支母线截面。如没有自动空气开关,比如只有刀开关、熔断器、低压电流互感器等则以低压电...查看详情
1 引言 现代建筑中,空调系统制冷机房的耗电占具了大楼总电耗相当大的部分。为使制冷系统在满足总负荷需求的前提下达到全年平均能耗效率,AVSCPE( ALL - Variable Speed Chiller PlantEfficiency,即制冷机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔四者耗电量之和与制冷机提供的冷量的比值)≤0.80kW/RT。为此提出制冷机房群控系统集中管理和控制整个制冷机房内...查看详情
汇流母线应按设计要求选取,主进线柜和联络柜母线按汇流选取,分支母线的选择应以自动空气开关的脱扣器额定工作电流为准,如自动空气开关不带脱扣器,则以其开关的额定电流值为准。对自动空气开关以下有数个分支回路的,如分支回路也装有自动空气开关,仍按上述原则选择分支母线截面。如没有自动空气开关,比如只有刀开关、熔断器、低压电流互感器等则以低压电流互感器的一侧额定电流值选取分支母线截面。如果这些都没有,还可按接...查看详情
1. 引言 中央空调系统是各类大型公共建筑对室内热湿环境、空气品质进行人工控制时所使用的各类设备和管道的统称,由于系统通常安装在同一机房空间内,导致有限空间内的振动能量很大,振动引发的二次噪声问题日益突出。当机房混响场产生的噪声超过一定允许值后,将会影响建筑物内人员的正常工作休息。因此,在进行暖通空调系统设计的同时,也应当进行振动噪声控制。目前很多国家都严格限定了噪声标准,噪声已经成为评...查看详情
制冷机房的通风设计,应符合下列要求: 1、地上制冷机房优先采用自然通风或机械排风+自然补风方式,当上述条件不能满足要求时采用机械通风;设置在地下的制冷机房应设置机械通风; 2、制冷机房的机械通风系统应独立设置,排风应直接排向室外; 3、制冷机房应设置事故通风系统; 4、制冷机房应根据制冷剂的种类特性,设置制冷剂泄漏检测及报警装置,并与机房内的事故通风系统连锁,测点应设在制冷剂最易泄漏或易聚积的...查看详情
摘要 基于建筑热工分区区划指标和室外湿球温度分布情况,选用供冷季室外平均湿球温度作为制冷机房系统能效比评价分区的区划指标,对全国5个建筑热工分区共计270个气象站点,采用4个能效比分级冷源系统,构建了多个制冷机房系统能效比计算模型。结果表明:制冷机房系统能效比均随供冷季室外平均湿球温度的降低而提高;相同热工分区内,制冷机房系统能效比最大相差14.5%。为使制冷...查看详情
第1章、工程概况 本项目为某某-金融中心项目。占地面积18931.74 m 2 。建筑总面积458292m 2 ,楼层由一栋600米超高层塔楼和52米高裙楼组成,地上楼层118层,地下室5层。本工程施工范围集中在地下3层、地下4层、地下5层和裙楼6层。主要设备有水泵、板换、主机、蓄冰盘管、冷却塔等。主要系统有乙二醇系统、冷冻水系统、冷却水系统等。 第2章、系统调试的目的...查看详情
00 前 言 机房是控制整个制冷系统运行的场所,所以人们常称之为建筑的心脏。机房设计,不仅要保证建筑的生活或生产要求,而且要使机房布置合理紧凑,建筑管网简短,节省投资,并给投产后的运行、管理和维修创造有利条件。 机房设计,就是根据机房系统原理图所确定的制冷方案,把设计计算书所选用的制冷机器,设备及管道等进行合理的空间布置,确定出机房的位置,朝向、...查看详情
机电各专业的机房很多,比如暖通专业的制冷机房、锅炉房,给排水专业的消防泵房、生活水泵房以及电气专业的柴发机房、配电房、信息数据机房等,各专业的机房在开展BIM技术时,策划布置相当重要,这里面包括图纸的收集及审图,设备的选型,规范的满足,布置的要点,其他专业的协调,检修空间要求,施工注意事项等! 本文文档详细阐述机电各个机房策划布置要点,是BIM机电机房深化不可获取的专业知识学习要点! ...查看详情
BIM装配机房 VS 模块化装配机房 BIM装配式机房 ,是通过BIM设计,将机房所有管道优化后,进行管道分段生成加工图,工厂根据图纸生产管道、管件,将所有管道根据装配顺序进行编号,最后运输至现场进行安装施工。 优点: 精细化的BIM模型,在安装前解决全部误差,装配阶段无需图纸便可安装。 与其他专业可平行作业, 整体工期快、施工质量明显提升。 材...查看详情
GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(以下简称“规范1”)6.3.7第2部分第4条对制冷机房的通风给出的相应规定为: “氨冷冻站应设置机械排风系统和事故通风排风系统。通风量不得小于3次/h,事故通风量宜按183m3/(m2·h)进行计算,且最小排风量不应小于34000m3/h。事故排风机应选用防爆型,排风口应位于侧墙高处或屋顶。”而同时,在规范1第8.10.3中规定氨制冷...查看详情
基于双碳背景的高效制冷机房设计...查看详情
第1章、工程概况 本项目为某某-金融中心项目。占地面积18931.74 m2。建筑总面积458292m2,楼层由一栋600米超高层塔楼和52米高裙楼组成,地上楼层118层,地下室5层。本工程施工范围集中在地下3层、地下4层、地下5层和裙楼6层。主要设备有水泵、板换、主机、蓄冰盘管、冷却塔等。主要系统有乙二醇系统、冷冻水系统、冷却水系统等。 第2章、系统调试的目的及其编制依据 2.1、系统调试的目...查看详情
一、液氨危险化学品辨识 关于液氨的辨识,个人认为至少应该从以下几个方面进行。 1.根据《职业性接触毒物危害程度分级》中进行职业性接触毒物危害程度分级,氨属于Ⅳ级(轻度危害)。 2.根据《石油化工企业设计防火规范》中对可燃气体的火灾危险性划分,氨的火灾危险性属于乙类。 3.根据《危险化学品名录》辨识,氨属于2.3类有毒气体。 4.根据卫生部关于印发《高毒物品目录》的通知(卫法监发142号),氨属于高...查看详情
视 频来源 : 中建三局一公司安装公司 PPT素材来源: 网络 BIM+装配式机房 “BIM+装配式机房,即运用BIM技术,将机房优化设计进行前置,然后合理拆分管道,形成精准的零件图,并由零件图组成装配图,输出到工厂进行精准加工成半成品运至现场进行快速装配。 现如今越来越多的行业标杆企业从开始的尝试阶段到现在的深度应用阶段,一个又一个装配式机房呈现在我们面前,...查看详情
空调制冷机房设备间距和机房高度要求是多少?...查看详情
2022年8月19日上午,宁波地铁超高效机房建设应用的 “基于数据公信的轨道交通地下车站超高效低碳智能环控系统” 技术成果鉴定会在宁波顺利举行。 由中国工程院院士、清华大学教授、建筑设计研究院院长、总建筑师庄惟敏,全国工程勘察设计大师、中国勘察设计协会建环分会会长罗继杰,中国制冷空调工业协会理事长、合肥通用机电产品检测院院长李江,中国铁路设计集团有限公司专业总工程师、教授级高工朱建章,中国建筑设计...查看详情