蒸汽管网更新时间:2025-12-21 15:27:31

本专题为土木在线蒸汽管网设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与蒸汽管网设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 可对枝状汽网进行水力计算,自动选择管径、计算流速、比摩阻、压降等,也可给定管径进行校核计算并将结果形成计算书。计算中,软件自动计算温降,并根据压力和温度变化自动查找蒸汽比容,从而计算压降。...查看详情

    用户:wztbfy 浏览量:101 时间:2024-12-04
  • 市政给排水图片1

    降低蒸汽管网热损失的措施有哪些? 节能,提高热能的利用率 调整供热方式:在确保蒸汽保障的前提下,按“分区、分质、分压”供热方式,对局域网进行优化改造,根据情况调整运行方式,解决过度保障问题。 优化管网体统:根据用户的需求,对管网进行优化设计,减少热量损失,提升管网的经济性。 提高保温效果:管道运行时间长,原保温材料的保温性能低等造成蒸汽管道散热损耗大。对 管道的附件改造,也是降低热损耗的重要手段。...查看详情

    用户:tsxingbang 浏览量:88 时间:2023-10-16
  • 厂家要求放入混凝土管的管廊,从锅炉接出的蒸汽管和冷凝水管可以一起放入吗?蒸汽管是否需要排气阀,疏水器,补偿器?如果需要如何放入管廊 如果蒸汽管和冷凝水管一起放入,是否需要疏水器排水?放气阀放气?这样在管廊里如何实现?...查看详情

    用户:revdv1 浏览量:2084 时间:2017-06-21
  • 不知道RJCAD软件怎么样,谁那儿有破解版的...查看详情

    用户:daliu300 浏览量:3842 时间:2016-12-18
  • 采暖供热图片1

    按管道数可分为: 单管制 双管制 多管制 1.单管制蒸汽供热系统 如图5-11(a)所示。只有一根供汽管,凝结水不回收,用于热水供应及工艺用途或排入疏水系统。 使用条件:一般用于用汽量不大的系统。 52252475-11(a)不回收凝结水的单管式系统 2.双管制蒸汽供热系统 如图5-11(b)所示。一根供汽管,一根回(凝)水管。 使用条件:应用最广的系统。 52252485-11(b)回收凝结...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:2547 时间:2015-06-23
  • 采暖供热图片1

    1.与生产工艺热用户的连接方式 如图5-12(a)所示为直接连接。外网蒸汽,经用户减压阀减压后,供给工艺用热设备,凝结水经疏水器、用户凝结水箱,由凝水泵送回外网凝水管。 2.与蒸汽供暖用户的连接方式 如图5-12(b) 所示为直接连接。外网蒸汽经减压阀降压,进入散热设备,凝结水通过疏水器进入用户凝结水箱,由凝结水泵送回外网凝水管。 3.与热水供暖用户的连接方式 图5-12(c) 所示为间接连接。外...查看详情

    用户:bfup_26573 浏览量:2112 时间:2015-06-21
  • 本帖最后由 janco008 于 2013-2-22 10:52 编辑 蒸汽管网抢修维护提前停汽工作法 蒸汽管网每年在抢修和维护、停汽的过程中大量的蒸汽被泄压时浪费。产生巨大的网损。我们可以根据停汽的区域范围、用户的使用压力、温度、流量,使用性质采取提前控制主阀门压力的方法,对于工业生产用户的生产性质和工艺要求,只能和用户协商确定停汽的确切时间。由于工业用户的生产工艺对蒸汽的压力、温度、流量...查看详情

    用户:青岛李宗荣 浏览量:3207 时间:2013-01-21
  • 本人资料丢失,忘了供热蒸汽管网流量计算公式是啥,急用!!有知道的把帮个忙回复下,万分感谢...查看详情

    用户:licaihong1195 浏览量:2931 时间:2011-10-10
  • 请问各位大侠直埋蒸汽固定墩受力都受什么力啊?有没有外管热张力啊?不胜感激...查看详情

    用户:hanhan521 浏览量:2596 时间:2011-01-04
  • 包括基础,支架,钢结构 本帖最后由 fenglian1973 于 2011-3-16 09:33 编辑 ]...查看详情

    用户:bozhougwf 浏览量:2309 时间:2009-12-08
  • 项目地址位于黑龙江,采暖热媒为0.2MPa饱和蒸汽(表压),现试运行过程中,出现管网末端积水严重,蒸汽系统为异程式。可以排除管道坡度及堵塞问题。是不是管网没有平衡?...查看详情

    用户:longjin1984 浏览量:1466 时间:2009-11-23
  • 我们这个化工区域要建设一条蒸汽管线,企业有20家(以后还会增加),供汽范围比较集中,在4公里范围内(有一家采用1.6MPa的企业距离5公里)。目前有18家企业用1.0MPa 280℃以内的蒸汽,总计80t/h,有2家用1.6MPa 280℃的蒸汽,总计40T/H,原来考虑建设一条1.0MPa的管线为这18家供蒸汽(并为以后的企业增加和扩建做了预留),那2家企业用自建的锅炉,但现在领导要求这两家企业...查看详情

    用户:lhd1976 浏览量:1248 时间:2009-10-12
  • 最近接触到了一个室外热力网的设计,包括Dg800一次网、Dg600二次网和Dg600蒸汽网. 一次网是热电厂到换热站,二次网由换热站到用户入口,蒸汽网也是由热源到用户入口。 要求对市政热力管线进行设计,虽然暖通专业的,但是这么大的管径,还是第一次做,没有经验啊。 请问各位做这么一个设计,需要什么具体的行业规范、图集…… 还有就是在设计中要注意什么,请大家不吝赐教。 如果那位做过这方面的工程,不知能...查看详情

    用户:zhllr0303170217 浏览量:1947 时间:2008-12-23
  • :loveliness:...查看详情

    用户:gongreren 浏览量:2185 时间:2008-08-27
  • 我单位承担几个单位的蒸汽供应,先存在每家单位应承担的蒸汽损耗,不知道如何计算,请教各位。谢谢!...查看详情

    用户:gongreren 浏览量:3111 时间:2008-08-26