图纸简介: 该设计为某小区供热一级、二级管网施工图,图纸包括:设计说明,供热一级、二级管网平面布置图,局部示意图。 投稿网友: kai23fa 上传时间: 2014-08-11...查看详情
图纸简介: 换热站设计热负荷为58MW,设计供回水温度均为110/70℃,用汽量80t/h。含汽水管道系统图和布置图。 投稿网友: sjp7-8 上传时间: 2013-10-15 图纸省份: 甘肃...查看详情
各位大虾高手帮忙,刚做得一个工程,布置图见附件,水泵与管道有弹性接头隔开,水泵不振动,循环水泵在工频工况下出口蝶阀开30%以上泵出口管道振动大,出口蝶阀后水流噪音大,水泵出口的支架改为固定架也没有好转,实在没有办法解决了,请帮助 增加不上附件,文字描述吧 水泵出口依次是 大小头 弹性接头、双瓣式止回阀 电动蝶阀DN450 母管DN700 ,分支管与母管直角连接,蝶阀出口距离母管400mm。 本帖...查看详情
除污器前后有必要都加装碟阀么?意思就是挨着除污器,前面加一个,后面再加一个,有什么理由么?...查看详情
小区换热站地势较高,在小区最高点,离最远的建筑物大概200米,高差有3.5米,要是按规范找0.002的坡到换热站的话,管道最终埋深近4米,这显然是不现实的。那么应该如何敷设呢?坡度还是要的,隔一段距离管道上返一下,上返处加装排气阀和检查井,管道拐弯处兼有自然补偿的作用,不知道这么处理可不可以? 另外,小区住宅部分采用地暖,最高水温60度,室外管网是否可以采用无补偿方式直埋?网点部分采用110度高温...查看详情
大家帮帮忙吧,现在厂家计算市政至换热站的管道是DN100,是按热力一次网支干线计算,比摩阻是小于300Pa/m,可是热力公司提供的是DN150的管径,是按热力一次网主干线计算,比摩阻是30Pa/m-70Pa/m。有没 哪们同仁知道啊,回个贴吧,我不知道如何判断了。要的很急啊...查看详情
验收规范采暖管道坡度是强制性条文,如果用换热站供暖,主管道没有坡度可以吗?...查看详情
换热站管道安装套第六册工业管道安装对吗?...查看详情
换热站内管道需要保温不?,所有水暖管道...查看详情
小弟最近遇到一个问题,设计了个换热站,现已施工完毕换热效果挺好,就是蒸气管道噪音很大!蒸汽压力为1.0MPa,经过减压阀减到0.4MPa进行使用,噪音依然很大!!!不知如何解决,请大侠赐教!!!...查看详情