距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线手术室洁净空调设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与手术室洁净空调设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
资源 7 2023年11月7-9日, 第10届全国建筑环境与能源应用技术交流大会 在安徽省合肥市召开,大会围绕“创新驱动·低碳发展”的主题,组织了主题报告、总工面对面专题以及智慧能源与系统、数据中心技术、医疗与健康建筑、低碳建筑技术、青年论坛等5场专题报告。 在医疗与健康建筑专题报告环节, 中国建筑设计研究院有限公司徐征 副总工 作了题为《 洁...查看详情
医院自身免疫力较弱,同时又是病原菌的聚集地。通风空调系统从中起到了关键作用。它可以为手术患者和医护人员提供良好的手术环境,提供洁净空气,维持各个洁净等级不同的房间的合理压差,控制空气流向。 从净化空调系统不同之处在于其处理空气方面,提出了更高的洁净级别。它要对空气中的非生物粒子和生物粒子加以控制,消除尘埃粒子,控制室内菌浓度,使手术室达到相应的洁净级别,它依靠初效、中效、亚高效、高效过滤器对...查看详情
由中国建筑科学研究院主编的《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013中规定的“洁净空调系统应使洁净手术部整体处于受控状态,并应使各洁净手术室灵活运行”,“I、II级洁净手术室与负压手术室应每间采用独立净化空调系统,III、IV级洁净手术室可2间~3间合用一个系统”,“有条件时,宜采用新风湿度优先控制模式”。这些具体怎么实现呢,应该采用怎样的暖通系统技术方案? 我国地...查看详情
1关于净化计算的室内外计算参数的确定 1.1室外环境含尘浓度在空气洁净技术中,最常见的是以大于或等于0.5μm粒径的尘埃粒子数量为准的计数浓度。对于室外大气尘浓度,不同的地域差异较大,通常可以分三类典型地区来统计。大量统计资料分析可得到我国这三类典型地区的室外计数浓度: 工业城市:计数含尘浓度一般不超过3X105粒/L,最高约为106粒/L(属严重污染程度);城市郊外(不包括郊外工业区):计数...查看详情
目前,很多医院的洁净手术室在设计过程中片面强调净化级别,而忽略了系统在运行保养过程的节能因素,造成洁净手术部投资和运行费用高昂。在保证手术室污染控制的基础上,如何使手术室净化系统设计既合理又节能?笔者就这个问题进行分析探讨,供同行参考。 一、送风量的确定 在国家出版《医院洁净手术部建筑技术规范》(以下简称《规范》)之前,国内已有的医院手术室洁净空调系统设计基本上都按照工业洁净室设计标准如《洁净厂房...查看详情
一、分散处理设计方式 1、每间手术室净化空调系统的新风单独从室外引入。2、引入的新风经过净化进风机组内的粗效、中效、亚高效过滤处理后直接送到净化空调机组的吸入端。3、净化空调机组承担手术室包括新风负荷的所有负荷。4、洁净和清洁辅助区新风应单独设置净化新风机组。5、系统特点及适用范围:系统灵活简单,方便操作。适用于大部分地区,尤其适用于冬季寒冷的地区,可以充分利用室外冬季冷空气作为冷源。 新风分...查看详情
知识点:洁净手术室 来源:网络,如有侵权,请联系删除 医院洁净手术室分为4级,不同等级的洁净手术室设计参数有一定的差别,以某I级洁净手术室为例,其基本参数如表1所示。 (1)手术室负荷分析 手术室的空调负荷主要包括人员负荷、照明负荷、设备负荷、围护结构负荷、手术室湿表面散湿形成的潜热负荷及新风负荷。 不同级别的手术室人数不同,按轻体力劳动、轻体力劳动人数...查看详情
社会需求 随着社会的发展进步,患者对医院服务质量和就诊环境的要求越来越高,使得医院在中央空调节能、空气温湿度调节等方面也要跟上形势,从而带来电、水、气等资源消耗的大幅增加。如今,我国倡导建设节约型社会,如何降低能耗是当前社会亟待解决的问题。 医院现状 中央空调作为医院的主要电能消耗,浪费现象十分严重。医院中央空调的管理,在满足使用的前提下,达到节能的目的尤为重要。医院作为特殊...查看详情
洁净手术室空调系统温湿独立控制方案探讨...查看详情
医院净化空调系统具有负荷大、负荷稳定,通风量由洁净度确定,温湿度均有控制要求等特点。统净化空调系统为一次回风系统,为了控制温湿度,送风经过表冷器后需再热,造成了一定的能量损失。为了降低医院净化空调系统的能耗,可以采用热管换热器对混合后的送风进行预冷,同时对经过表冷器后的低温送风进行预热,以降低再热能耗。本文以某Ⅰ级洁净手术室(尺寸为 5.7 m×7.5m)为例,对比分析了一次回风电再热系统和采用热...查看详情
洁净手术室进入调试阶段的标志是:承建商已经按照双方确认的合同文件、设计文件,完成洁净手术室所有施工安装任务,并经中间验收符合规范要求,不存在影响净化空调系统调试的整改工作。 一、净化空调系统调试前需确认的事项 1. 空调系统冷热源设备能正常开机运行,并按照洁净手术部净化空调系统要求,提供温度、流量、压力参数满足要...查看详情
我是洁净空调方面的新手,在医院手术室洁净空调设计中遇到一些问题,请大侠解答 1.《医院洁净手术部建筑技术规范》中规定 洁净手术室和与其配套的辅助用房应分开设施净化空调系统,那么手术室和辅助用房的送风温差分别取多少(是否按照一般空调根据室温允许波动范围来选择送风温差) 2. 手术部的冷负荷是否可以按照单位面积的负荷指标计算(网上查的一些资料说手术室是250-350w/m2) 3. 手术部的送风量如何...查看详情
图纸简介: (1)Ⅱ级手术室一间,采用一台洁净手术室用空调机,静压送风装置送风。(2)Ⅲ级、Ⅳ级手术室各一间,共用一台洁净手术室用空调机,静压送风装置送风。(3)产房100000级洁净走廊及其他洁净辅助用房共用一台洁净手术室用空调机,高效送风口送风。(4)100000级手术部其他洁净辅助用房,清洁走廊共用一台洁净手术室用空调机,高效送风口送风;清洁走廊亚高效送风口送风。 图纸包含:设计说明、手术...查看详情
图纸简介: 医院净化通风图,图纸包括:设计说明,二、三层手术室、设备机房空调风道、水管平面图,五层屋顶设备平面图,局部大样图,手术室空调系统图,手术部空调自控原理图及说明等 投稿网友: wkj10062004 上传时间: 2014-08-11...查看详情
图纸简介: 三间洁净手术室全套空调系统图,包括设备层。其中一间百级,两间万级以及辅房和洁净走廊的空调系统。洁净手术室采用直膨式空调机组,加湿采用电热式加湿。采用定风量阀控制新风风量。风管采用优质镀锌钢板,风管软接采用双层人造革。图纸包括四层门诊手术部风口布置图、四层门诊手术部风管图、四层门诊手术部送、新风管道图、四层门诊手术部回、排风管道图等。 投稿网友: qq_140638191...查看详情
图纸简介: 某医学院附属医院洁净手术室(包括设备层)的风系统、水系统整套设计图纸。手术室位于大楼3层,层高4.8米。净化层位于4层层高3.9米。所以空调机组采用卫生型组合空调机组,本项目采用四管制空调器,全年提供冷热。采用电热式加湿方式。图纸包括三层手术部设计说明、三层手术部空调系统图、三层手术部风管图、室外机组管道图等,共计15张图纸。 投稿网友: qq_140638191459...查看详情
洁净空调手术室辅助用房中哪些需要排风,排风管风速范围是多少?...查看详情
图纸简介: 本工程为某医院洁净手术室暖通设计图纸,内容包括:1).三层 Ⅳ级急诊手术室及 Ⅳ级清洁辅房合用一套净化空调机组;新风采用空调机组自取新风形式。2).九层 Ⅳ级急诊手术室及 Ⅳ级清洁辅房均采用洁净型风机盘管机组加新风系统;新风采用空调机组集中新风形式。3).九层非洁净辅房均采用普通型风机盘管机组加新风系统;新风采用空调机组集中新风形式。4).九层门诊手术部新风采用一台新风预处理机组,集...查看详情
图纸简介: 本图纸为某医院一级三级洁净手术室净化空调暖通设计图,图纸包括设计说明、空调控制原理图、空调做法图、空调风系统图、七层手术部净化空调送风平面图、设备层空调风平面图、七层手术部净化空调回风平面图、七层手术部空调排风、非净化区空调平面图等。 投稿网友: tigerz 上传时间: 2014-06-24...查看详情
图纸简介: 本图纸为医院二三级洁净手术室空调设计图纸,图纸包括设计说明、屋顶排风系统平面布置图、四层空调、排风系统平面布置图、三层空调、排风系统平面布置图、二层空调、排风系统平面布置图、一层空调、排风系统平面布置图、二层送风系统平面布置图、三层新风系统平面布置图等。 投稿网友: tianwo810306 上传时间: 2014-06-24...查看详情