安阳煤矿35KV变电变压器、高压柜、电容柜等招标 就其安阳煤矿35KV变电所安装工程项目进行国内公开招标,建设资金已到位。 1.招标编号及内容 0866-12B1SXQY192:安阳煤矿35KV变电所安装工程 2. 项目概况与招标范围 1)安阳煤矿35KV地面变电所安装(12500KV变压器两台、35KV高压柜9台、10KV高压柜33台以及电容柜、消谐柜、避雷针、通信系统等项 目) 具体内容及范围...查看详情
有一座10kv/400v变电室设有高压电容柜空载时电容柜耗电吗?...查看详情
今天有个工程配电室投入高压电容柜,送电不到一分钟电容柜内高压熔断器全部熔断,高压断路器跳闸,电容柜一次方案及故障情况见下面照片,电容器的容量为200kvar,熔断器的电流规格为50A,据现场人员讲,投入电容前功率因数为0.93,综保记录的断路器跳闸时的电流三相平均约为120A,请高手从各方面分析这是什么原因造成的。 4420113 4420114...查看详情
我把一次和二次图都传上来,希望对朋友们有用,技术共享,不断进步...查看详情
本文对常见高压柜故障进行了分析...查看详情
高压电动机起动柜我准备用断路器配综保直接起动行吗?还有电容柜一次图有问题吗?请大家指点...查看详情
哪位大侠可以提供些TBB高压并联电容柜的设计资料?多谢了!...查看详情
我公司制作的高压电容柜拉到现场投入运行后发现工作状态时噪声很大请问大概什么原因?谐波测了在允许范围,请教高人...查看详情
单位的10KV,1250KW电动机都配有电容柜,安装时说用于电机启动,我不明白加个电容柜对电机启动有啥好处(直接起动),正常运行时如果投入电容器,出现多次夜间电容柜内高压保险烧毁事故,保险瓷管及底座支架能烧熔化,引起短路。电容器本身都没有故障。为什么瓷管及底座支架能烧熔化而其容片不能及时熔断呢?曾有一次我亲身经历:投入电容时,保险瞬间烧毁发出强烈弧光瓷管烧成碎片,请高手解惑。...查看详情
那位有高压电容柜的安装示意图?或者内部安装图片,前几天给别人做了个示意图,心里没底啊...查看详情
求,10KV高压电机就地补偿的电容柜的图纸。系统图和原理图都行。315kW的电机。谢谢!谢谢!...查看详情
如题:10KV电力系统,已知3只单相电容器成Y连接,采用调谐电抗电容器组,电抗率为6%,单台电容器的额定电压如何选定?...查看详情
10KV高压电容柜原理接线图有没有?...查看详情
谁有10kV电容柜1500kVAR的图纸 呢??自动控制,分三步投切,主要是二次图 型号是TBB10...查看详情