本专题为土木在线高压电容柜设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与高压电容柜设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
上个月,遇到了一个老客户电容柜拉弧闪爆问题,看后台记录有过流,保护动作。柜体外观看,放电线圈爆,熔断器跌落,弹出端与柜门接触点有大片熔点。最终进行分析,并对柜内元件进行测量,电容器两相容值偏差,熔断器安装角度不对,放电线圈质量不过关。从这次事故看熔断器的安装角度对电容柜的安全起着重要作用。...查看详情
我们公司是专门做高低压电容无功补偿的,今年6月有一套10KV高压电容柜柜投运,分两组自动投切,分别为800和400kvar,主要元件由自动控制器,真空接触器,避雷器,熔断器,放电线圈,电流互感器,电容器,以及铁芯电抗器,电抗器接在中性点侧。 控制电源由直流屏提供为DC220V。投运后出现如下情况:1,带电抗器工作,无论手动还是自动合真空接触器,工作电压在合闸一瞬间升高到330V左右,然后又恢复到2...查看详情