已有人订阅
请教各位前辈:小弟近日做了一个数据中心机房的电气设计,有个问题想不通。 机房内共有四种电源: 1。UPS双路供电的网络设备; 2。精密空调电源; 3。照明电源; 4。应急照明电源。 另外预留消防水泵,气体消防电源。 请问,消防自动报警时应切断哪些电源,强制开启哪些电源,UPS设备电源是否必须切断。...查看详情
24V的电源是否要按环路敷设,有出有回?有强制行的规定吗...查看详情
二类高层居住建筑,火灾报警及消防联动系统设置不设置,设置的话该怎么做? 各层的照明电表箱火灾时要切除吗...查看详情
采用继电式还是通过BMS集成方式好!...查看详情
建筑消防电源配置及线路电压降对联动系统的影响 2005-8-12 邓礼扬 摘要:文章通过工程调试实例,分析说明了联动系统电源设置及线路电压降对消防联动系统的影响,并提出了解决问题的措施。 关键词:消防联动 电源 电压降 导线内阻 接点电阻 电磁脱扣 随着我国社会经济的发展,各类大型建筑和高层建筑越来越多,在这些建筑里,火灾自动报警及消防联动系统是必不可少的设施。施工调试中发现,当建筑规模大、楼层高...查看详情
地下车库中的补风机需要做哪些消防联动?...查看详情
* 23:30:29 请教 消防联动 中消火栓按钮至消防泵共几棵线 都什么线呀? * 23:31:33 有四根线 * 23:31:42 BV1.5 *16692965) 23:32:17 都什么线呀 *23:36:33 这个就不是很清楚了,好象是两根点灯线,两根启泵线 * 23:39:53 不客气。后面一个问题我没把握,期待高手解答中 *07:36:38 应该是说消防按钮到控制柜有几根线,如果单是...查看详情
电梯,风机、稳压泵消防联动控制如何控制?需要几根线接到消防控制室? 很迷茫,望各位不吝赐教,谢谢了...查看详情
有一建筑可以暂定为塔式住宅楼(二类建筑),楼梯形式为剪刀梯。按规范要求得在消防电梯与封闭楼梯合用的前室里设置探测器(单独一个探测区域),这样的话是否每层都要设置探测器?能不能隔几层设置一个?还有是否需要每层都要设置灯光显示装置?可否几层串起来算一个回路?还有每一层都要设置短路隔离器?好浪费哦。 还有就是点数是怎样计算的?啥叫点数?...查看详情
关于消防报警及联动控制系统。图纸配线说明是消防回路线、事故广播线、直接泵采用BVR1.5MM2;电源线为BVR4MM2;消防电话线为RVS2*1.5MM2。请问1、到楼层显示器线上符号是2+2所表示配的是什么线?2、到光电感烟探测器、手动报警按钮(带电话插口)(每层联线)、消火栓按钮(每层联线)、共5个信号阀报警、水流指示器报警、压力开关报警模块线上符号是2*2所表示每到一个部位配的是什么线?3、...查看详情
请教一下各位专业人士,消防联动控制中,消防泵,喷淋泵.排烟风机,正压送风机,电梯等的控制线根数如何确定的?分别有什么作用?一直不大清楚,请各位不吝赐教.谢谢....查看详情
出自《全国民用建筑工程技术措施电气专业技术措施》第10.10.9条。答案为:3...查看详情
消防联动控制电缆与报警电缆能否在竖井中走同一线槽?...查看详情
答案:全选。出自《民规》第24.6.1.1条。...查看详情
单选...查看详情
我想请教一下各位,增压泵要联动消防主泵否?对于XQB型气压给水设备,气压罐容积450L能满足消防、喷淋系统吗?...查看详情
消防控制中心的联动柜是否可以用交流220V? 我去年才毕业的,对规范不了解.请教!!! 我现在有个工程,啤酒厂.用海湾报警系统.消防\生活\生产用水是共用一套变频供水. 现要另外设计一个联动控制水泵柜.如果用直流24控制,可能要用多一些继电器,而且中心到泵房有200多米,直流行不行是个大问题.而且我曾经在230多米处安装过两个24V的电磁阀,就是带不起来,在电磁阀旁原来有25V的,但是一接上电磁阀...查看详情