  • 来源:老王和你聊电气 等 ,感谢原作者分享, 本文仅供参考学习, 如有侵权请联系删除! - - - -- - - ----- -- 以下是正文 - - - -- - - ----- -- 门禁系统与消防系统、监控系统的联动是指在特定情况下,门禁系统能够自动响应消防报警信号或监控系统的指...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:156 时间:2024-09-10
  • 照明工程图片1

    在现代建筑设计中,消防应急照明与疏散指示系统作为保障人员生命安全的重要设施,其联动机制的设计与实施至关重要。这一系统通过高度集成化的技术手段,能够在火灾等紧急情况下迅速响应,为建筑内的人员提供清晰、有效的疏散指引,确保他们能够快速、安全地撤离到安全区域。本文将深入探讨消防应急照明与疏散指示系统的联动机制。 一、系统组成与基本原理 消防应急照明与疏散指示系统主要由应急照明控制...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:54 时间:2024-09-02
  • 时事快讯图片1

    不管是在实际应用中还是消防工程师考试,都会用到 联动与连锁的控制 关系,其主要是规定了什么情况下应该启动哪些消防设备,以用于疏散、防火以及灭火等。联动与连锁概念不同,主要分为以下区别: 联动: “联动控制”是以“消防联动控制器”为核心,当探测器、手报接收到火警,会通过联动控制器根据内置逻辑判断自动启动消防被控设备。就是我们常说的“自动控制”。 连锁: 通常是指一种点对点...查看详情

    用户:旺德府y18 浏览量:41 时间:2024-08-05
  • 建筑消防给水图片1

    气体灭火系统通常采用独立的灭火控制器,其保护区域的火灾探测器一般直接接入气体灭火控制器,然后通过气体灭火控制器把相关火警信号反馈至消防控制室的消防联动控制器,这是工程实际中普遍的施工做法。 那么问题来了,气体灭火保护区域的两个火灾探测器报警时,除气体保护区内的声光警报装置、防火阀、气体启动喷气以外,其所在防火分区的声光警报装置、消防广播、消防应急照明和疏散指示系统等是否需要联动启动? ...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:90 时间:2024-05-11
  • 建筑智能化图片1

    说起门禁系统的联动情况有很多,主要有三种: 一、门禁与消防的联动 二、门禁与监控的联动 三、门禁与楼宇的联动 这三种联动应用最广,在工厂、智能楼宇、园区中都是有用到,本期我们一起来总结下 门禁系统如何与消防、监控、智能楼宇系统联动。 一、门禁系统与消防火警系统的联动 在人流量比较密集...查看详情

    用户:wx_47140883 浏览量:123 时间:2024-04-10
  • 电气资料库图片1

    直接控制盘介绍 直接控制盘是消防报警系统的重要设备,如喷淋泵、消防泵、排烟机、送风机等重要设备的控制装置,使用直接控制盘进行直接启/停控制,能够有效的减少控制环节,提高可靠性。 直接控制盘面板包括 手动锁、自检键、直接控制按键、状态指示灯 ; 图1-1 以14路控制功能为例,每路包括3只指示灯、1只按键(如图1-1所示)。 手动锁 :用于选择手动启动...查看详情

    用户:wx_47538307 浏览量:50 时间:2024-04-02
  • 如果柴油发电机不带动消防电源负荷,那么是否在消防联动时不用考虑启动柴油发电机?...查看详情

    用户:风知水 浏览量:13 时间:2024-03-12
  • 既然消防联动要两个信号,那如果用线型光束也需要两组起步吗,就算按实际保护面积算只需要一组?...查看详情

    用户:cof1629977207728 浏览量:22 时间:2023-12-14
  • 通风排烟图片1

    几种典型的防排烟系统: 1、通风与排烟系统分开设置。在通风、空调系统的送、回风管路上设置防火阀,平时呈开启状态,当火灾一旦发生,管道内气体温度达到70℃时即自行关闭。在排烟系统管道上或排烟风机的排风口处设置排烟阀,平时呈关闭状态,当火灾发生时,通过火灾报警信号手动或自动开启阀门,根据系统功能配合排烟,当管道内烟气温度达到280℃时自动关闭。 2、通风与排烟共用一套系统。在系统管道...查看详情

    用户:五彩斑斓的黑 浏览量:39 时间:2023-08-24
  • 建筑消防给水图片1

    新版(GB50974-2014)《消防给水及消火栓系统技术规范》发布,2014年11月1日实施,规范第11.0.12条(强条)规定“消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。”(GB50116-2013)《火灾自动报警系统设计规范》对消防泵喷淋泵联动控制方式有新的要求,本文就这些情况进行学习研究,提供一些工程中在执行这些规范...查看详情

    用户:个性的人字拖 浏览量:126 时间:2023-08-14
  • 建筑消防给水图片1

    在刚刚结束的“2023(第三届)电气安全与火灾报警论坛”上,中信建筑设计研究总院有限公司李蔚总工的“超高层建筑消防给水系统联动控制分析”总结的比较到位,引起大家浓厚兴趣和关注!他报告主要内容如下: 消防给水系统报警与联动控制设计 超高层建筑消防给水系统联动控制技术要点 消防给水系统报警与联动设计规范及图集疑点分析 先说第一个问题,消防给水系统报警与联动控制设计要求,李蔚总工总结如表1所示。 ...查看详情

    用户:wx_80714507 浏览量:29 时间:2023-07-24
  • 火灾自动报警及消防联动系统布线与配管1.市线一般要求(1)火灾报警系统和消防设备的传输线应采用铜心绝缘导线或铜心电缆,推荐釆用NH氧化镁防火电缆、耐火电缆或ZR阻燃型电线电缆等产品。这些缆线的电压等级应不低于交流250V,芯线的最小截面通常应符合表1的要求。表1 火灾自动报警系统用导线最小截面类别芯线最小截面/mm2备注穿管敷设的绝缘导线1.00线槽内敷设的绝缘导线0.75多芯电缆0.50由探测器...查看详情

    用户:义薄云天义 浏览量:101 时间:2023-06-06
  • 建筑消防给水图片1

    《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010 5.3 消防控制室值班人员接到报警信号后,应按下列程序进行处理: a)接到火灾报警信息后,应以最快方式确认。 b)确认属于误报时,查找误报原因并填写《建筑消防设施故障维修记录表》(见表B.1)。 c) 火灾确认后,立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外) ,同时拨打“119”火警电话报警。 d)立...查看详情

    用户:wx_06162943 浏览量:249 时间:2023-05-24
  • 《火灾自动报警设计规范》GB50116-2013第4章节规定了火灾时需联动的设备设施,其中门禁、车辆道闸、电动门、电梯、监控系统、消防切非等,这些需要在设计说明中体现,部分联动线缆也要在平面图中表示。(1)涉及疏散的所有门禁、车辆道闸、电动门、电动栅杆,消防联动控制器应具有自动打开的功能;(2)消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能。(3)火灾时,宜开启相关区域...查看详情

    用户:义薄云天义 浏览量:61 时间:2023-05-22
  • 建筑消防给水图片1

    水流指示器 是用于自动喷水灭火系统中将水流信号转换成电信号的一种报警装置,一般安装在设置所在楼层或防火分区的自动喷水灭火系统支管上,其作用是及时报告发生火灾的楼层或部位。 在实际工程中,水流指示器动作时需要联动相关消防设备如声光警报装置、消防广播启动吗?下面来探讨下。 规范对于自动喷水灭火系统的联动控制要求: 湿式自动喷水灭火系统的联动试验,当一只喷头启动或从末端试水装置处放水...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:437 时间:2023-04-14
  • 建筑消防给水图片1

    火灾自动报警及消防联动 系统验收一般规定 (1)火灾自动报警系统竣工后,建设单位应负责组织施工、设计、监理等单位进行验收验收不合格不得投入使用。 (2)对系统中下列装置的安装位置、施工质量和功能等进行验收。 1)系统内的其他消防控制装置。 2)火灾警报装置;火灾应急照明和疏散指示控制装置;切断非消防电源的控制装置;电动阀控制装置。 3)消火栓系统、通风空调、防烟排烟及电动防火阀等控...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:127 时间:2023-03-17
  • 建筑消防给水图片1

    关于火灾报警即联动系统的主机组成,一般有两种不同概括,下面来说一说。 其一: 消防报警主机的组成部分有很多,主要包括一下消防设备:主电、联动电源、打印机、驱动器,直控盘,总线控制盘,消防广播,消防电话主机等等器件。 其二: 火灾自动报警及消防联动控制系统主机主要由:①主机主板、②回路卡、③手动控制盘、④多线制控制盘、⑤直流不间断电源、⑥消防应急广播系统、⑦消防电话系统、⑧CRT系统、⑨...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:60 时间:2023-03-17
  • 1、地下车库出入口处设置的车挡杆、快速卷帘这些设施是否属于消防负荷?我个人理解它们并非消防负荷。 2、非消防负荷的话,火灾发生时如何联动开启?它们跟一般门禁不同,一般门禁只要断电就失去了锁门功能,就可以推开疏散了,但是像车挡杆、快速卷帘这种设备,开启是需要有电支持的吧?那按非消防负荷配电的话,火灾发生的时候非消防电源切掉,它们怎么实现自动开启呢?是自带蓄电池能实现开启,还是通过延时切电,留出几十...查看详情

    用户:copperbanana 浏览量:55 时间:2023-03-06
  • ◆火灾报警控制器是火灾自动报警系统的控制中心,能够接收并发出火灾报警信号和故障信号,同时完成相应的显示和控制功能。 如下图所示,从正面看,火灾报警控制器共包含四大部分:系统状态指示灯、液晶显示屏、打印机和控制器操作键盘。 1.系统状态指示灯 系统状态指示灯的作用是显示主机状态。每个指示灯旁边都应有相应指示功能的标注,比如火警、故障等等。当系统存在这些状态时,相应的灯就会点亮,反之,就处于熄灭状态...查看详情

    用户:pl_48589270 浏览量:89 时间:2023-03-06
  • 消防实践中,普遍使用火灾报警控制器(联动型)。这种设备同时具备了火灾报警控制器与消防联动控制器的功能。然而,消防工程师考试中,火灾报警控制器与消防联动控制器是分开论述的。这就给广大考生带来了一个绕不开的死结:它俩到底有何区别?具体到问题:1、火灾报警控制器真的不能够联动控制设备吗?2、消防联动控制器能够发送火灾报警信号给防火门监控器吗?3、气体灭火控制器能接收火灾报警控制器的联动控制信号吗?4、消...查看详情

    用户:pl_14657424 浏览量:72 时间:2023-03-06