一个区域范围的消防联动的资料...查看详情
货梯火灾时是否也要归底? GB 50116-98 6.3.1.9:消防控制室在确认火灾后,应能控制电梯全部停于首层,并接收其反馈信号。 从这条规范理解,“电梯全部”应包含货梯,问题是:火灾时货梯的电源是不是要被切除?如果需要切除,那与停于首层就矛盾了。 那么这样就只有两种情况了:1、电源切除,不控制停于首层。 2、电源不切除(三级负荷?),控制停于首层。 以上两种情况大家平时是采取哪种,或有其他的...查看详情
...查看详情
电梯紧急迫降时电梯厂家提供什么样的服务配合火灾报警系统?是预留BA接口吗?...查看详情
单层厂区内的消防联动控制箱中的电路板老是被雷击坏,设备供应商说他们提供的设备从来不装防雷装置的,请问这方面是否有规范要求!...查看详情
13.1.3下列民用建筑应设置火灾自动报警系统;第一条:有消防联动控制要求的一、二类高层住宅的公共场所;其中的“有消防联动控制要求”我一直不太理解,因为火灾时有消防联动控制的设备很多,比如防排烟风机、消防水泵、消防电梯、非切、应急照明的启动、防火卷帘等;现在比如一个12层的二类高层住宅,设有一台消防电梯,消防前室和疏散楼梯间设置有应急照明,是否就必须在公共部位设置火灾自动报警系统?...查看详情
最近有个工程,地下与地上都只有普通的通风系统,无排烟系统 在图集07K103-1 消防联动一章(常用防火阀,排烟阀的控制关系)里写了联动关系 但一般的通风系统应该是非消防电源供电,火灾确认后会切断 那么是不是就不需要消防联动来关闭这些普通的通风机了呢? 我看过很多图都没说,一般都只强调了防排烟系统的控制。 请教下大家...查看详情
如题,本人最近在学习【消防联动】,内容太多,被搞晕乎了 请各位前辈指点一下【思路】 还有请前辈指点一下【注意要点】 谢谢各位前辈了 本帖最后由 wunai925921 于 2010-7-26 17:01 编辑 ]...查看详情
学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: :hug: 偶看消防泵电气控制电路图,一用一备, 两台互备, 两用一备等等。。 。图很复杂。。。偶看了半天, 倒是看懂了, 但有一个问题, 这个图是由厂家提供呢—就是说偶们就一COPY 就行了呢?:lol 还是得搞设计的偶们自己去画? 如果自己画可累死了!:( 但偶必须问问, 真是得必须自己画的, 累死也得学。。。:loveliness: 谢谢了!...查看详情
十一层住宅,地下一层设防排烟系统了,没有喷淋,现在联动了风机,强启,强切,消防栓,还有电梯,还需要设置什么?消火栓旁用设置消防电话插孔吗?...查看详情
消防火力警铃需要联动线吗,绘图时如何区分,是否指绘制报警总线,新手请指导。...查看详情
某高层建筑发生火灾的话,报警系统,自动喷水灭火系统,防排烟系统,,防火卷帘等的联动工作原理是怎么样的阿?它们之间的启动互相联系吗?有没有启动的先后顺序之分?:time:...查看详情
自动消防设施联动关系及施工应注意问题...查看详情
请教:消防泵、喷淋泵、排烟风机等联动设备除了消防控制室的硬线启动方式外,还要采用总线编码吗?我看我们这个地区画的图都没纳入总线系统,只有硬线的多线模块启动方式,这样对吗?还有松江的样本上也没标明把消防泵控制箱、喷淋泵控制箱等纳入总线编码,这样有错误吗?谢谢给予回复指点,在线等。:handshake...查看详情
一个建筑群,设置了一个主消防中控室,采用利达的报警联动系统,其中一个建筑想单独采用诺蒂菲尔或安舍等其他报警联动系统,有可能实现么?建筑群共用消防喷淋和消火栓水泵。...查看详情
民规 13.1.3 下列民用建筑应设置火灾启动报警系统: 1 高层建筑: 1)有消防联动控制要求的一、二类高层住宅的公共场所 那么没有消防联动控制要求的不需要设火灾报警系统,应急照明用不用强制点亮,怎样控制?...查看详情
规范GB50116-98规定,消防广播在有火警时应先接通本层(本防火分区)与相邻层(相邻防火分区)。防止造成人为的的紧张,造成混乱,影响疏散,应先在最小范围内发出警报信号进行应急广播。除了紧急情况外都应顺序疏散。但是有的设计人员在设计高层住宅楼时,联动时按单个单元进行联动的,是否可以。...查看详情
求:消防联动系统用什么公司的产品好啊?...查看详情
谁有《火灾自动报警与消防联动控制系统设计及安装图集》主编单位: 中国建筑设计研究院机电院 全国智能建筑技术情报网 请发一个...查看详情
新民规 JGJ 16-2008中13.4。1-1.3要求防火卷帘,防火门,水幕消防联动控制,请问防火门如何联动控制?如何做到门扇顺序控制?...查看详情