接桩更新时间:2024-12-27 23:04:59

本专题为土木在线接桩设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与接桩设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 混凝土灌注桩接桩施工方法?...查看详情

    用户:ewsd 浏览量:33 时间:2024-08-08
  • 水利工程资料库图片1

    桩基础工程属于地下隐蔽工程,直接关系到主体工程的安全。为确保桩基础工程的施工质量,对施工过程中可能出现的质量通病,分析其产生原因,并采取一定的预防措施和治理方法,以尽可能避免质量通病出现,防止对工程质量产生影响。 水泥搅拌桩是以水泥作为固结剂,通过特制的深层搅拌机械,在地基深部就地将土体和固化剂强制拌和,使土体和水泥结成具有整体性和稳定性的柱状、壁状和块状等不同形式的加固体,并可提高地基承载力。...查看详情

    用户:深情的汽水 浏览量:36 时间:2024-07-31
  • 管桩的桩顶标高低于设计标高,进行开挖接桩的时候是否有什么理论依据来进行支持,找规范没有找到开挖出来的桩是短的,然后直接可以在上面进行进行焊接接桩的规范依据,同时,多少米的桩需要进行接桩,好奇...查看详情

    用户:wx_1669776148972 浏览量:194 时间:2023-07-08
  • 市政工程施工图片1

    (一)预应力混凝土管桩桩身断裂 控制手段和措施: 1) 合理安排压桩线路,防止压桩机侧向挤压已完成的管桩。 2) 对桩身质量进行全面检查,测量管桩的外径、壁厚、桩身弯曲度等有关尺寸,并详细记录,发现桩身弯曲超过规定或桩尖不在桩纵轴线上的不宜使用;桩的堆放、吊运应严格按照有关规定执行。 3) 施工前应对桩位下的障碍物进行清理,必要时对每个桩位采用钎探方法查明。 4) 如果发现桩不垂直应及时...查看详情

    用户:出席你的建筑 浏览量:57 时间:2023-04-13
  • 一、前言 钻孔灌注桩作为一种有效的基础工程措施,在交通、水利、建筑工程中得到了广泛的应用,但由于钻孔灌注桩施工的特殊性及施工过程中自然和人为因素的影响,在施工过程中往往会出现各种意外情况,其中最为严重的一种质量事故,就是在全灌注过程中发生堵管,使诠无法继续浇注,从而造成断桩事故。在现有条件下,对断桩事故进行处理比较困难和昂贵,在经济上和工程质量上都将造成很大的影响。 二、发生导管堵塞的主...查看详情

    用户:霸气路路飞 浏览量:164 时间:2023-01-17
  • 结构施工图图片1

    预制钢筋混凝土长桩,因受施工设备条件的限制,使单根预制桩的制作长度受到限制时,一般分成数节,分节打人,现场接桩。预制钢筋混凝土桩的分节长度应根据施工条件及运输条件确定,接头不宜超过两个。预应力管桩接头数量不宜超过四个。 接桩是比较重要一个步骤,那么在进行施工时,要了解哪种方法比较合适。下面小编就来给大家介绍一下预制桩接桩的三种方法有哪些。分别是焊接法,法兰接法,还有一种是浆锚法。比如说像焊接法跟和...查看详情

    用户:zsd_7964612046 浏览量:1699 时间:2022-09-27
  • 预制桩与承台锚拉及接桩节点详图(点击文字跳转资料) 一、桩与承台之锚拉:当桩顶锚入承合中之纵向筋Aq1的锚固长度不满足要求时。应将桩顶处的混餐主保护层打掉、加焊与Ac1相同直径的销拉筋,双面搭焊,焊缝厚度n=8。用E50型焊条图中d 为Ag1之直径。 二、接桩:1、图中ZHxxd-x,ZHxxb-x,ZHxxc-x与ZG第 页中的ZHxx-x仅顺次修改为桩顶带联接端,桩尖带联接端,两端均为联接端...查看详情

    用户:6600霸王 浏览量:202 时间:2022-07-22
  • 接上篇:群桩断桩斜桩后续处理—3工法进行接桩! 第一种:倾斜断桩处开挖后钢护筒接桩, 第二种:3类桩断裂处高压注浆补强桩, 第三种:特殊部位人工挖孔接桩。 大神分别就接桩方法进行了介绍,因为是实际案例,可谓图文并茂,但也正因为是实际案例,所以可能文章脉络么有那么清晰,但总体可以把握,我们适当的编辑以飨读者。 该项目接桩合格率经检测:100%。 接桩整体过程...查看详情

    用户:mhznupcb 浏览量:877 时间:2021-04-01
  • 混凝土灌注桩的桩顶标高做低了,接桩时是加钢筋后直接把桩重新浇筑到设计标高?是否需要象管桩那样扩大接桩直径把截断部位包住?...查看详情

    用户:lijuntmhb 浏览量:291 时间:2020-06-12
  • 向各位请教个问题,在桩基施工过程中,按规范要求,焊缝需要3层,冷却时间需要8~10分钟,但在实际施工过程中,该怎么把控,谢谢!...查看详情

    用户:小和尚1983 浏览量:979 时间:2019-07-29
  • 工程项目管理图片1

    桩长不够长的情况接桩 一、工程概况 采用钻(冲)孔灌注桩,桩基砼强度等级为C30,采用ф22、ф25纵向通长钢筋,采用φ8@300、φ10@300螺旋式箍筋,箍筋与纵向通长钢筋交接处均焊牢,钢筋保护层为70㎜;桩基砼锚入承台100㎜,桩基钢筋锚入承台30d。 二、接桩原因 按设计要求,桩头预留800㎜高砼需进行剔凿至设计标高,根据现场情况,部分桩头砼剔凿至设计标高后,桩头仍有浮浆,按甲方、监理、...查看详情

    用户:年念1 浏览量:10164 时间:2017-08-03
  • 桩低于设计高度多少必须要接桩,或者低于设计高度多少内加深承台 关于桩基础施工的相关图集...查看详情

    用户:qq_1473944910216 浏览量:9684 时间:2016-09-29
  • 本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-14 11:15 编辑 我们工地上原设计8米长预应力管桩,桩顶相对标高-1.35m。桩全部打完以后进行静载试验,结果承载力和设计值相差一半!后来设计出图,在原有的8m桩基础上再接一根8m的。请问,谁有类似经历和方案?帮忙指导一下。...查看详情

    用户:wanghao870806 浏览量:4614 时间:2015-07-14
  • 新人前来请教一下:关于预应力管桩在没有接桩的情况下,桩基与承台之间采用焊接方式的时候,桩基需要做隐蔽工程检查吗?如果是将钢筋直接插入灌芯混凝土里,那隐蔽工程检查需要做吗?...查看详情

    用户:weibo_1423883482318 浏览量:1200 时间:2015-02-15
  • 混凝土结构图片1

    4970510 图中h范围是多大,超过范围的如何让处理呢? 4970510...查看详情

    用户:柠檬鱼1985 浏览量:9837 时间:2014-09-16
  • 工地图片图片1

    本帖最后由 zsdgxu 于 2013-12-27 16:38 编辑 大概情况:本工程为旋挖桩,在挖桩时发现桩位紧靠地下排水管道,管道深度距离桩顶标高大约4米,因此混凝土只能浇筑到管道位置,后期再现场开挖接桩。 4833202 4833209 4833210 4833212 4833213...查看详情

    用户:尘埃 浏览量:4202 时间:2013-12-27
  • 求回复 谢谢急用 出现短桩 断桩等情况继续接桩规范 谢谢啊...查看详情

    用户:m562502082 浏览量:1212 时间:2013-10-08
  • 图纸简介: 图纸内容:底板说明地下室墙柱大样,桩承台大样管桩接桩大样承台大样,桩基础大样及说明截水沟大样,电梯井道牛腿大样基础梁锚固大样地下室节点大样模板,板筋、梁、柱、墙、基础等节点大样,桩基审查回复,梁上或墙上起柱构造,空调板大样吊钩大样,阳台大样。 投稿网友: zdkhll2005 上传时间: 2013-09-27...查看详情

    用户:zdkhll2005 浏览量:1102 时间:2013-09-27
  • 求高手指点...查看详情

    用户:翎羽寒歌 浏览量:1859 时间:2013-03-09
  • 由于我工地工期比较紧张,接桩时间会影响检测进度。就目前情况,想提高接桩所用的混凝土标号到C50,并添加 早强挤使混凝土在一周内能达到C35的试压强度。但监理单位提出要等现场试块强度结果出来(28天养护期)才能进行静载。 是否可以根据7天的试块作为依据,若7天试块达到C35的静载要求,能否就进行试压。...查看详情

    用户:gongqihe 浏览量:3875 时间:2012-02-14