距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消防给水设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防给水设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
消防安全,重于泰山。在建筑工程中,消防给水系统的完善性直接关系到火灾应急响应的有效性。今天,我们将根据《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》为您解读消防给水系统验收的关键步骤,确保每一道安全防线都坚不可摧。 1.系统竣工验收 :工程竣工后,必须进行验收,由建设单位组织,包括质检、设计、施工、监理等参与。验收不合格的工程不得投入使用 。 2.资料提供 :系统验收时...查看详情
1 室外消防给水管道 1.布置要求 (1) 采用 两路消防供水时应采用 环状管网,采用 一路消防供水时可采用 枝状管网; 【《水规》6.1.3:建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网时应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量≤20L/s时可采用一路消防供水。】 (2)向环状管网输水...查看详情
室外消防给水管道 1.布置要求 (1) 采用 两路消防供水时 应采用 环状管网 ,采用 一路消防供水 时可采用 枝状管网 ; 【《水规》6.1.3:建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网时应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量≤20L/s时可采用一路消防供水。】 (...查看详情
分类一: 消防泵房和生活泵房分开设置 常见问题描述:设计错漏 审查要点: 1. 附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限 不低于2.0h 的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开。 2. 居住建筑的生活泵房应独立设置。 规范依据: 《建筑防火通用规 范》GB55037-2022 《二次供水工程技 术规程》CJJ140-2010...查看详情
按照施工过程质量控制要求,消防给水系统施工安装前,要对消防水源及到场的供水设施设备、系统组件、管件、材料等进行现场检查,检查内容包括产品质量证明文件检查和产品现场检查、检验。检查判定为不合格的设备、组件、管件、材料不得用于施工安装。 一、消防水源的检查 消防水源是向水灭火设施、车载或手抬等移动消防水泵、固定消防水泵、消防水池等提供消防用水的给水设施或天然水源。消防水源是系统的重要组成部分,也...查看详情
1、室外消防取水口的设置 1.消防取水口附近应设置区别于环境的明显标识,说明文字应准确、清楚且易于识别,颜色、符号或标志应规范; 消防取水口设置明晰标志牌 2.供消防车取水的天然水源和消防水池应设置消防车道。消防车道的边缘距离取水点不宜大于2m; 消防车道边缘距离取水点不大于2米 3.检查验收方法:现场检查。 2、消防水池(箱)液位显示装置设置 ...查看详情
一、定义 动水压力:消防给水系统管网内水在流动时管道某一点的总压力与速度压力之差,简称动压。 静水压力:消防给水系统管网内水在静止时管道某一点的压力,简称静压。 二、静水压力 1. 不同建筑最不利点处的静水压力 2. 稳压泵 1)稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。 2)稳压泵的设计压力应...查看详情
一、建筑设计给水系统管道布置 高层建筑室内消火拴给水系统设计应遵循以下的一般原则。 1、高层建筑必须设置室内消火拴给水系统, 室内消火拴给水系统应与其他给水系统分开独立设置。与自动喷水灭火系统也应分开独立设置, 当设计有困难时,可合用消防泵, 但在自动喷水灭火系统的报警阀前必须分开设置。 2、室内消火拴给水系统管道, 应布置成环状管网。其进水管或引入管不应少于两条...查看详情
↑↑查验项目:对照图纸,查看市政给水的进水管路位置 ↑↑查验项目:现场查验市政给水管径、水表直径、倒流倒流防止阀的与图纸是否一致 ↑↑查验项目:室外消火栓的设置位置、型号规格、数量是否与图纸一致 ↑↑查验项目:使用消火栓压力试验装置测试室外消火栓的运行压力是否满足规范要求 ↑↑查验项目:查验室外消防取水口的设置、测量与建筑物...查看详情
室外消防给水管道 1.布置要求 (1) 采用两路消防供水时应采用环状管网,采用一路消防供水时可采用枝状管网; 【《水规》6.1.3:建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网时应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量≤20L/s时可采用一路消防供水。】 (2)向环状管网输水的进水管≥两条,每条能通过全部流量; (3)应采用阀门分成若干独立段,每段内室外...查看详情
UPVC排水立管安装 工序流程 立管上孔洞清理→上下吊线→支架安装→UPVC排水管安装→套管安装、固定→孔洞支模→浇砼→振捣→ 闭水试验→洞口二次浇砼、抹平→移交 控制要点 上下吊线、管道支架安装、排水管安装、支模、振捣、闭水试验共六个方面 UPVC排水管道施工工艺流程图文解析: 1、单根UPVC排水立管支架安装,上下采用铁丝作垂直吊线 ...查看详情
1.可不设备用泵: (1)建筑高度 <54m 的住宅和室外消防给水设计流量 ≤25L/s 的建筑; (2)建筑的室内消防用水量 ≤10L/s 的建筑。 2.流量扬程性能曲线 应为无驼峰无拐点的光滑曲线 ,零流量时的压力不应大于设计工作压力的 140% ,且宜大于设计工作压力的 120% 。 3.当出流量为设汁流量的 150% 时,其出口压力 不应低于 设计工作压力的 65% 。 4.消防给水同一泵...查看详情
一、倒流的分类。倒流在工程中有虹吸回流和反压回流(又称背压回流)两种情况,具体发生的可能情形如下: 1)虹吸回流。由于饮用水供水系统的配水管内产生负压,导致正常水流方向的倒转。 当室内消防给水由市政给水管网直接供水且市政给水管网爆管时,会造成负压抽吸,消防用水时因用水量巨大而引起附近管网产生负压等。 2)反压回流。由于饮用水供水系统的配水管内下游水压长时间或短时间高于供水...查看详情
一、建筑设计给水系统管道布置 高层建筑室内消火拴给水系统设计应遵循以下的一般原则。 1、高层建筑必须设置室内消火拴给水系统, 室内消火拴给水系统应与其他给水系统分开独立设置。与自动喷水灭火系统也应分开独立设置, 当设计有困难时,可合用消防泵, 但在自动喷水灭火系统的报警阀前必须分开设置。 2、室内消火拴给水系统管道, 应布置成环状管网。其进水管或引入管不应少于两条, 当其中一条发生故障时, 其...查看详情
1.管材和阀门 1)埋地管道。当系统工作压力不大于1.20MPa时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于1.20MPa小于1.60MPa时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,宜采用无缝钢管。 2)架空管道。当系统工作压力小于等于1.20MPa时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于1.20MPa时,应采用热浸镀锌加...查看详情
什么时候采用临时高压消防给水?...查看详情
消防给水管网的施工是建筑设备工程的重要组成部分,施工质量的好坏,直接影响建筑及厂区消防设施的正常运行,以下内容为消防给水管网的设置及管道安装要求。 1.管材和阀门 1)埋地管道。当系统工作压力不大于1.20MPa时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于1.20MPa小于1.60MPa时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时...查看详情
一、消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞; 压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的2倍~2.5倍 。 二、消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表, 消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa ;消防水泵吸水...查看详情