距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线抗浮设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与抗浮设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
泄水减压,作为一种 地下室抗浮新技术, 通过在地下室侧墙及底板上间隔埋设 泄水装置 ,将 室外地下水引至室内排水系统排出, 使室外地下水位始终低于侧墙泄水孔的标高,从而 降低地下水对地下室的浮力作用。 埋设泄水装置 “泄水减压”原理示意图 泄水装置可采用带止水环的 镀锌钢套管、滤水包、滤水装置...查看详情
武汉以“江城”闻名全国,其地下水资源也极其丰富,特别是沿江两岸的区域,为避免地下水浮力造成地下室整体上浮而引起的结构损毁,从而造成巨大的经济损失,地下室的抗浮设计显得尤为重要。 地下室上浮事故 传统采用的抗浮方案可分为两种: ① “压”,即采用回填材料或依靠结构自重来平衡地下水浮力; ...查看详情
01 设计背景 随着城市更新的高速发展,城市地下空间的利用越来越高,大型地下商业、地下车库、城市轨道交通等,埋置深度越来越大,地下水的水头压力对工程安全的不利影响日益凸显,地下室抗浮问题越来越受到设计人员的关注。本文就设计方面抗浮关键点进行有关探讨,并以实际项目案例进行分析,为设计及相关人员提供参考。 02 抗浮设计等级的划分 ...查看详情
问题土木吧抗浮设防水位按室外地面标高取值是不是就安全了? 抗浮水位土木吧答:有的建设项目正负零标高高于现状地面,同时邻近河流,水力联系复杂,该类项目抗浮设防水位可能高于室外地面标高取值。此时若按现状地面标高,或按室外地面标高以下0.2m或0.5m取值,可能也是不安全的。 第5.31条第6款规定:场地设计标高应高于多年最高地下水位。该规定虽然已经将室外地面标高抬高至多年最高地下水位,但相对于抗浮设...查看详情
抗浮锚杆,也叫抗浮桩,是承受拉力的一种基础形式。抗浮锚杆不同于一般的基础桩,有其自身的独特性能,与一般基础桩的最大区别在于:基础桩通常为抗压桩,桩体承受建筑荷载压力;而抗浮锚杆则为抗拔桩且承受拉力。 抗浮锚杆分为土层抗浮锚杆和岩石抗浮锚杆。目前涉及到锚杆检测的现行规范主要有:JGJ 120-2012 《建筑基坑支护技术规程》、CECS 22-2005 《岩土锚杆(索)技术规程》、GB 50007...查看详情
代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 高层建筑一般会设置地下室,遇到地下水位较高的时候,结构将受到的较大水浮力作用。随着地下空间的开发利用,越来越多的问题伴随着地下工程的发展而产生,由于设计不合理,导致地下室产生不均匀沉降,底板和上部结构开裂,甚至地下室建筑物整体浮起等问题,造成严重的经济损失,因此抗...查看详情
防水板下一般都设置软垫层,这也是防水板和普通筏板最显著的区别。防水板只承担本身自重、覆土重、附加面荷载及水浮力,不承担任何上部结构的荷载,且无需验算地基承载力。 程序假定底层柱、墙、独立基础作为板的固定支座,采用“倒楼盖 模型”计算防水板的内力和挠度。 防水板计算:防水板可以简化成四角支承在独立基础上的双向板,详见下图: 独立基础计算:作为防水板支座的独立基础,独立基础周边有防水板传递的线...查看详情
盈建科基础设计中有“增加底板抗浮验算”选项,点选“基本组合高水归并”后会把(6)~(10)组合归并,只保留(11)~(14)组合,按之前的理解,组合(6)1.3恒+1.5活-1.35浮(高水)是上部恒活产生的弯矩与水浮力产生的弯矩叠加,配筋最大,而点选“基本组合高水归并”没有此组合,说明此组合不起控制作用,以下实例分析原因。 以筏板线性计算为例,非线性计算无法进行工况叠加;线性计算是先计算后组...查看详情
之前碰到过抗浮设计时,因为1.0恒<1.35浮,所以抗浮计算不收敛的情况。 当时把抗浮组合都改为 线性计算, 现在想想线性计算可能不妥,本文介绍另一种方法,供参考交流。 实例 抗浮设计时,如果上部恒荷载与水浮力相差不大,会采用压重法使整体抗浮稳定系数满足要求.例如本项目在基础底板上回填土,荷载为15KN/ m 2 ,整体抗浮满足要求。 问题 计算时会...查看详情
朋友们好!我是大白! 许久不见,甚是想念。 今年年中,大白写了《压重抗浮法的一个BUG》一文。 这篇文章中,大白向大家汇报了某些地下室的抗浮设计中存在这么一个进退两难的困境: 抗浮稳定验算能通过,但在基本组合下却无法抗浮稳定。 △ 稳定性验算工况下的底板三维位移 (最大上浮位移5.5mm) △ 基本组合下的底 ...查看详情
1. 当建筑物基础存在水浮力作用时应进行抗浮稳定性验算;在进行整体抗浮验算的同时,应对结构自重较小的区域进行局部验算,特别是上部结构缺层或大范围楼板缺失开洞部位。 (1) Gk ,建筑物自重及压重之和(kN/㎡) 建筑物自重及压重之和包括筏板自重、房心回填土、各层楼板自重、各层建筑面层自重和顶板覆土自重。 (2) Nw,k ,浮力作用值( kN/㎡ ) 2. 抗...查看详情
《建筑工程抗浮技术标准》JGJ476-2019(以下简称《抗浮标准》)实施之后,其对工程抗浮成本的影响是业内关注的重点。该标准引入诸多系数如抗浮稳定安全系数、水浮力组合系数、抗浮结构重要性系数等,其取值合理性直接关系到工程的抗浮成本。本文以上海某住宅项目为例,对比抗浮系数的取值对抗浮成本的影响,最后对抗浮系数取值合理性进行讨论并给出建议。 1.抗浮系数的规范规定 ...查看详情
桩基施工中,钢筋笼上浮现象时有发生,严重影响工程质量安全,这个问题咋解决呢? 桩基钢筋笼上浮时有发生 湖南省第二工程有限公司在运达滨河广场项目中,采用了简单易行的钢筋笼抗浮施工工艺,在液压全护筒搓管机成孔施工法基础上,新增钢筋笼定位技术, 在钢筋笼底部焊接一块混凝上饼抗浮板, 随钢筋笼下放至桩孔底部,初灌时连续灌注的混凝土覆盖于抗浮板上,对钢筋笼整体施加一个向下压力。...查看详情
武汉以“江城”闻名全国,其地下水资源也极其丰富,特别是沿江两岸的区域,为避免地下水浮力造成地下室整体上浮而引起的结构损毁,从而造成巨大的经济损失,地下室的抗浮设计显得尤为重要。 传统采用的抗浮方案可分为两种: ① “压”,即采用回填材料或依靠结构自重来平衡地下水浮力; ② “拉”,即通过施工抗拔桩或抗浮锚杆来阻止结构上浮。 主要功能、对应类型及适用条件可...查看详情
《抗浮标准》抗浮锚杆验收试验荷载取值探讨《抗浮标准》JGJ476-2019附录H中规定:验收试验应抽取每种类型锚杆总数的5%且不少于5根。其中验收试验荷载取值规定如下:H.1.4试验时最大的试验荷载不宜超过锚杆杆体承载力标准值的0.9倍,使用期抗浮锚杆的最大试验荷载不宜超过抗浮锚杆轴向拉力设计值的1.5倍,施工期抗浮锚杆的最大试验荷载不宜超过抗浮锚杆轴向拉力设计值的1.2倍。荷载取值一、荷载取值为...查看详情
【导读】 随着我国地铁建设的逐步兴起,地铁车站的功能不再单一而呈现出多样化发展的趋势。地铁车站为满足功能(如地下高大空间)的要求,这就可能引起车站顶板覆土偏薄。进而引出地下车站的抗浮问题。某地铁车站为“十”字换乘车站。公交接驳部分由于受其功能的影响,顶板上部覆土仪0.7m~1.0m换乘部分为地下三层:经抗浮验算,车站不能满足抗浮要求,需在设计中考虑抗浮措施。 本文通过对地铁地下车站抗浮措...查看详情
雨季来了,本次分享2022年杭州某小区经典的浮力破坏案例,不管是设计还是施工,抗浮设计不能忽视。 杭州某地库上浮 杭州中*地库上浮,水如涌泉,结构有不同程度破坏裂! 近日,杭州临平区中*某项目地库上浮引起了业主维权,据业主透露,现场地库底板发生起拱,将地库顶成了一个弧形,最高的部位将近12CM,底板、梁柱受到不同程度的破坏。 地下室透水如泉涌...查看详情
来源:百度文库 版权归原作者所有...查看详情
抗浮锚杆设计目前市面上存在N本设计规范 ,各本规范之间存在诸多不协调的地方,有些标准的作用效应采用标准组合,有些则采用基本组合,即使采用同一种方法,也因采用不同经验系数而造成计算结果的差异,让设计师在选择标准时感到无所适从。 市面上的锚杆设计规范 《建筑工程抗浮技术标准》( JGJ 476—2019 )住建部 《抗浮锚杆技术规程》( YB/T 4659—2018 )冶金行业标...查看详情
《建筑结构抗浮锚杆》22G815里有很多关于抗浮锚杆设计计算公式和构造详图,是抗浮锚杆设计非常好用的参考资料。 我在把《建筑结构抗浮锚杆》里面公式用EXCEL编制成计算表格时,发现有些内容可能不太合理和需要注意的地方,以下作简单的说明。 《建筑结构抗浮锚杆》 为什么热轧带肋钢筋仅能用于全长粘结型锚杆 (拉力型) ?把以前普通拉...查看详情