距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消防电气设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防电气设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
来源: 百度文库 如有侵权,请联系删除...查看详情
来源:机电杂谈 如有侵权,请联系删除 消防回路过载不跳闸,主要依据《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019的7.6.3及其条文说明。 此条款明确了,消防回路只有消防水泵、防排烟风机和消防电梯的配电线路要求消防回路的断路器不能装设过负荷保护,即热脱扣器不能使用。其实还有消防控制室配电箱回路,其断路器也不允许安装过负荷保护的,这个在《火灾自动报警系统设计规范...查看详情
随着气温逐渐降低 电暖气、空调等电器开始大量使用 同时也进入了 电气火灾的多发、高发期 消防部门在此提醒 学好防火知识,远离火灾危险! 什么是电气火灾? 电气火灾一般是指由于电气线路、用电设备、器具以及供配设备出现故障性释放的热能;如高温、电弧、电火花以及非障碍性释放的能量;如电热器具的炽热表面,在具备燃烧条件下引燃本体或其他可燃物而造成的火灾,也包括由雷电和静电引起的火...查看详情
电气消防系统设计背景 > > > > 火灾自动报警系统形式的确定 站城一体化工程具有不同的业态与产权,其中航空值机功能、接驳与公共服务功能为同一业主管理,综合开发配套(城市功能设施)为二级开发商业主,多条轨道线分别属于不同的轨道运营方。火灾自动报警系统的设计需要从工程规模和业态划分考虑,消防救...查看详情
电气火灾监控系统和消防设备电源监控系统都是为了保证消防安全而设置的,二者都属于实时监控系统,本文介绍了电气火灾监控系统与消防设备电源监控系统的区别,供参考。 01 消防设备电源监控系统 消防设备电源监控系统是实时的对消防设备的电源进行监...查看详情
电气专业消防验收常见问题解析 (二) 01 点型探测器的设置不符合规范要求 问题描述: 点型探测器与照明灯间距过小;点型探测器至墙壁的水平距离小于0.5m;点型探测器距空调送风口边的水平距离小于1.5m。 正确做法: 按照《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)第6.2.4条...查看详情
系统图: 一本书的目录,读懂它就知道他整个系统的工作状态及连接方式; 平面图: 对系统图的进一步细化,表明设备的安装方式、位置及连接方式等。读图时平面图与系统图要进行对照,用以将整个系统联系起来。 如何读懂消防图纸 读图次序: 总平面图(分清各建筑)——图纸设计说明和图例——系统图——消防平面图 1....查看详情
版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。...查看详情
甲类库房电气消防有什么要求,规范仅对丙类库房提了...查看详情
第三章电气专业 3.1消防电源及供配电系统 3.2火灾自动报警及消防联动控制系统 3.3消防应急照明及疏散指示系统 3.4消防线路 3.5其他 3.1消防电源及供配电系统 3.1.1民用建筑中的柴油发电机房是否需要按照爆炸危险环境设计? 答:《建规》的第5.4.13条的条文说明中,明确要求建筑内柴油发电机房的柴油闪点不应低于60°,属于丙类液体,因此,民用建...查看详情
电气专业消防验收常见问题解析 (一) 1、 按一级负荷供电的消防电源设置不符合规范要求 问题描述: 按设计图纸要求按一级负荷供电的消防系统供电未采用双重电源;一级负荷供电系统已施工完毕,但供电部门未正式送电;项目供配电系统未调式完毕,暂时无法供电。 正确做法: 按照《供配电...查看详情
作者 宁波江北住建李绍辉 1、 消防控制室: ①地板下电缆线直接明敷设,未敷设在封闭式金属线槽内,不符合《火报规》 11.2.1 条; ②不同电压等级的电缆线混合敷设,不符合《火报规》 11.2.5 条; ③地下室穿线孔穿越楼板处及桥架内均需采取防火封堵措施,不符合《建规》 6.2.9-3 条规定; ④防静...查看详情
...查看详情
本课件来源智能建筑电气技术杂志,由 中 元 ( 厦门 ) 工程 设计研究院有限公司 电气 一所所长 许伟 提供 ,对 消防验收常见电气问题 相关规范及图集 进行了梳理与解读,以 供电气同仁学习参考。 若有不当之处,敬请留言批评指正。...查看详情
代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 一、开关盒数量=开关数量+插座数量 二、接线盒数量=灯头盒数量+规范规定 三、接线盒,每个明装配电箱(暗配管)的背后都用一个接线盒(先配管)。 接线箱一般的配电箱都是接线箱 接线端子箱一般里面只有接线端子,没有元器件,如分支接线箱、等电位接...查看详情
厨房排水接口安装到位,并预留套管。横支管下口距地高度200mm。 卫生间排水管安装顺直,管根上下处理清爽,阻火圈安装正确。横支管在距立管300mm长处封堵,管道干净无污染. 排水立管缠薄膜保护 管道穿楼板埋设钢套管,套管冒出楼板高度一致(50mm)、套管周边清理干净 空调穿墙套管安装距地距离符合要求,套管内垃圾清理干净,向室外找坡。 公共区域安装敷设前水、电、暖通等各专业布置图...查看详情
一、供配电设计 高层钢结构的防火规范应按照《高层民用建筑设计防火规范》执行。国家标准《供配电系统设计规范》规定了供电负荷等级和供电要求。一级负荷应由独立的双重电源供电。高层钢结构的供电负荷等级为一级。消防控制室、消防电梯、消防水泵、火灾自动报警、防烟排烟设施、应急照明、自动灭火系统、漏电火灾报警系统、疏散指示标志和电动的防火门、窗、卷帘、阀门等消防电气的负荷应该是一级负荷中特别重要的负荷供电。 ...查看详情
消防应急照明和疏散指示系统是一种辅助人员安全疏散和消防作业的消防系统,其主要功能是在火灾等紧急情况下,为人员安全疏散和灭火救援行动提供必要的照度条件和正确的疏散指示信息。今天给大家分享消防应急照明和疏散指示系统的详细相关内容,供大家参考学习。 01 系统分类 消防应急照明和疏散指示系统根据电源(蓄电池组)和转入应急控制方式的设置不同,可以将消防应急照明和疏散指示系统分为...查看详情
消防电源监控系统和电气火灾监控系统,是完全不同的的概念,两者的设置目的、检测原理、检测位置、应用方式等,均有明显区别,两者不会在同一线路中同时使用。 相关结构原理,请结合视频理解: 视频:消防电源监控系统、电气火灾监控系统-区别及应用 一、基本概念不同 二、设置目的不同 消防电源监控系统,是对消防设备的电源进行实时监控,通过检测电源的电流、电压值等工作状态,确保消防设备电源时刻处于正常状态,保...查看详情