空调室外机更新时间:2025-02-04 19:42:13

本专题为土木在线空调室外机设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调室外机设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 暖通资料库图片1

    多联机室外机主要部件功能 压缩机:作为制冷系统的“心脏”,压缩机负责吸入低温低压的气态制冷剂,并将其转化为高温高压的气态制冷剂输出,为整个制冷系统提供动力。 压缩机加热带:在首次通电或冬季长时间停机后,压缩机加热带会发挥作用,提升压缩机内部温度,将可能存在的液态制冷剂转化为气态,有效防止液击现象对压缩机造成损伤。 压缩机排气感温包:该组件主要用于检测压缩机...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:82 时间:2024-08-08
  • 暖通资料库图片1

    近日很多地方气温都在40度左右徘徊,是不是感觉空调不够给力了?在室外气温过高的时候,有些厂家会推荐使用喷雾系统来给 室外机 降温。其原理是 将水经过主机增压后,通过特制的喷头雾化高速喷出,形成细小的水雾粒子,与流动的空气形成湿热交换,吸收空气中的热量蒸发,使室外机周围的空气降温。也常用来作为数据中心节能改造措施。 喷雾降温系统组件图: ...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:94 时间:2024-08-07
  • 暖通资料库图片1

    空调室外机布置要求与气流分析 版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。...查看详情

    用户:qq95990370 浏览量:94 时间:2024-06-14
  • 暖通资料库图片1

    空调器室外机平台尺寸和无遮挡距离不宜小于表1和表2中的规定。 表1——空调器室外机平台尺寸、无遮挡距离及承载质量参考值 当有屋面或阳台雨水立管,排水管、排污管、冷凝、化霜水管等穿过空调器室外机平台时,应根据其布置位置和管径,在相应的方向将空调器室外机平台的宽度、深度、或高度增加对应的尺寸。 当无法确定选用空调器室外机的尺寸时,可参考表2。 ...查看详情

    用户:心软的投影仪 浏览量:29 时间:2024-06-06
  • 暖通资料库图片1

    随着规划上对建筑外立面的控制越来越严格,那种随意外挂空调的新建建筑基本已经很少见了。 大多数的住宅建筑在设计初期就考虑空调形式,方案阶段就对室外空调机以及空调冷凝水管进行统一设计。 #1 空调室外机与建筑立面结合形式 归纳为以下几种形式: 采用外挑空调板 空调板独立于建筑外墙外,安装格栅遮挡室外机。 这种设计空调通风散热比较好,用于住宅(1匹...查看详情

    用户:qq84894070 浏览量:558 时间:2024-05-21
  • 暖通资料库图片1

    1、室内、外机的能力与所处的环境参数息息相关,当实际环境参数与名义工况参数不一致时,修正是非常必要的。修正系数宜按产品技术资料选取。 2、由于多联机系统的性能与室内外机的容量配比率(即:室内机累加安装总容量与室外机安装容量之比)有关,因此室外机的修正是一个迭代过程。考虑到一些修正因素时必然存在的这一实际情况,设计时可先按照容量配比率不大于且接近 100% 来预选室外机。 从目前的实际情况看,随着建...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:69 时间:2024-03-12
  • 通风排烟图片1

    百叶角度及通透率对空调室外机性能的影响实验分析: 通过本次实验,比较不同百叶角度对空调室外机的工作性能的影响,为室外机的合理布置提供参考,并为今后室外机遮挡百叶的选择提供依据。 压缩机升频→限频运转→室外机制冷量较缓慢衰减→降频运转→快速衰减→保护停机 结论: 随着百叶角度的增大,空调室外机制冷量进入快速衰减段的温度逐渐降低。 随着百叶角度...查看详情

    用户:qq95990370 浏览量:127 时间:2024-03-05
  • 机房精密空调室外机与室内机距离高差超过40米如何实现制冷效果。...查看详情

    用户:义薄云天义 浏览量:25 时间:2024-01-22
  • 暖通资料库图片1

    01 直接挂在外墙上 注:该方式影响建筑美观,冷凝水无法排放,造成滴水,主要用于档次不高的建筑 02 外墙设置设备平台或百叶遮挡 注:对外立面的室外机进行处理,相对美观,需要设置单独的冷凝水排水立管,防止滴水 ...查看详情

    用户:孤山细雨 浏览量:209 时间:2024-01-10
  • 暖通制冷设备研发图片1

    在房间空调器的设计过程中,换热器设计一直是工程师的重要工作。在空调尺寸确定的情况下,换热器翅片类型设计对整机性能有很大的影响。 1 前言 在翅片结构设计中,国内外学者进行了部分研究工作包括:波纹翅片管换热器的优化仿真、和模型用于翅片管式蒸发器的仿真对比、管片式换热器三角形波纹翅片侧流动与传热性能研究等,但是行业少有小管径换热器...查看详情

    用户:强健的荔枝 浏览量:65 时间:2023-05-24
  • 中央空调图片1

    当下住宅设计越来越注重立面美观,为弱化空调百叶对立面整体性的影响,建筑设计师常要求将空调机位设置在建筑的凹槽部位。 而本文我们将结合项目实践,以设置在凹槽内的高层住宅空调室外机位相关问题为探讨点,基于数值模拟,以提供参考。 1、现行规范对空调室外机位散热条件的规定 目前,对住宅空调室外机位的设置给出条文依据的现行规范主要分...查看详情

    用户:qq10771149 浏览量:144 时间:2023-05-18
  • 制冷技术图片1

    广告 空调行业历来讲究“三分产品,七分安装”,而空调的安装实际上也是一项系统工程,有些用户在注重室内机的安装时,可能会忽略室外机的安装,继而影响空调性能以及使用效果,那么空调外机在安装过程中需要注意哪些地方呢? 1.加减震垫更静音 给空调室外机添加减震垫是必须要做的一项工作。当室外机的底座安装减震垫之后,可以有效减少墙体与室外机的共振或...查看详情

    用户:愉快的脆皮肠 浏览量:57 时间:2023-04-28
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:空调器室外机平台正面 室外机安装规范 一、安装位置要求 1、空调安装面应坚固结实,其承重能力不应低于机组重量的4倍以上,且至少不低于200kg。 2、室外机左边大于或等于1250px,右边大于或等于1500px,后面及顶部大于或等于750px,前面大于或等于5000px。 3、工程机外机安装位置布局必须横平竖直。 1厘米=25px ...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:953 时间:2023-03-09
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:空调器室外机本体 结构设计 空调分体室外机结构设计规范 1 范围 本规范适用于分体式空调器室外机结构设计 2 范围性引用文件 文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:72 时间:2023-03-09
  • 中央空调图片1

    空调室外机噪声包括压缩机本体噪声、风机系统噪声、压缩机或风机电机引起的整机结构振动噪声、管内冷媒引起的气体动力性噪声或结构振动噪声等多个方面。本文针对某型家用中央空调室外机嗡嗡声异响问题,通过对整机进行噪声测试分析,对管路系统结构进行模态试验和仿真分析,确定引起嗡嗡声异响的原因,通过仿真分析制定噪声控制方案,并开展有效性验证实验。 1、噪声测试及分析 某型家用中央空调室外机结构...查看详情

    用户:心软的投影仪 浏览量:36 时间:2022-10-08
  • 采暖供热图片1

    知识点:壁挂式空调器 来源:网络,如有侵权,请联系删除 壁挂式空调器室外机组的零件全部安装在一个外壳内。其组成见(图三)。 由于壁挂式空调器的制冷量为1860~3750W,容量较小,其室外机组均为单个风扇类型。 推荐资料: 94K303分体式空调器安装(壁挂式、吊顶式) https://ziliao.co188.com/p56884518.html 分体壁挂式空调器结构简图 https://z...查看详情

    用户:过去的记忆 浏览量:27 时间:2022-09-23
  • 审图老师提了”室外机空调内风机的自由端需设防护设施“这个要怎么修改?大神们来说说看看...查看详情

    用户:wenzengyan 浏览量:19 时间:2022-08-24
  • 一、室外机机内管道漏氟 故障说明: 某型号挂式空调器,用户反映不制冷。 1、测量系统运行压力 遥控制冷模式幵机,室外风机和压缩机均幵始运行,但室内机吹风接近自然风,手摸蒸发器仅有一格凉且结霜,大部分为常温。 见下图,到室外机检查,目测二通阀结霜、三通阀干燥,在三通阀维修口接上压力表,系统运行压力仅为0.15MPa,说明系统缺少制冷剂。 2、检查...查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:49 时间:2021-10-12
  • 故障说明: 格力KFR-26GW/ ( 26556 ) FNPa-4凯迪斯系列直流变频空调器,使用无氟制冷剂R410A,用户购机很少使用,在夏天使用时发现长时间幵机但不制冷,约2h后停机,并显示H3代码,查看含义为“压缩机过载保护”。 1、室外机粗管螺母有漏点 上门检查,遥控幵机,室外机运行,在三通阀维修口接上压力表,测量系统压力约 0.05MPa,说明系统内...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:44 时间:2021-09-30
  • 近日,9月18日中午12:30,武汉东湖高新区辖区内,创业街小区12栋A区8楼一业主因拆卸旧空调,请空调装修工到家中作业,一空调装修工坠落,伤者由120送医院抢救无效,不幸身亡。 以往的空调板设计没有技术规范,空调器室外机平台的设计,往往:要么未设置,要么不合理……如下图所示,没有充分考虑到空调器室外机安装和维护人员如何安装、维修…… 因攀爬、挪移空调器室外机时发生电击身亡、室外机坠落、...查看详情

    用户:陆庭侯 浏览量:244 时间:2021-09-26