知识点:后(重复)高压注浆 一、什么是灌注桩后注浆? 后注浆是在灌注桩成桩后一定时间,通过预设于桩身内的注浆导管及与之相连的桩端、桩侧注浆阀注入水泥浆,使桩端、桩侧土体(包括沉渣和泥皮)得到加固,从而提高单桩承载力,减小沉降。 二、为什么要做注浆? 1. 对桩底土体进行注浆,可加固桩底沉渣。 2. 将灌注桩桩侧的土体挤得更密实。 3. 改良桩侧的泥皮(泥层),提高桩侧土体强度。 4. 增加桩底土...查看详情
钻孔灌注桩后注浆施工主要过程控制...查看详情
注浆管设置与制作 注浆管采用Φ30mm~Φ50mm钢管用榔头将钢管底端砸成尖形开口距底端30mm左右钻若干小孔,并在小孔放图钉(单向阀作用),再用绝缘胶布加胶带包裹。 钢管可作为钢筋笼的一根主筋,用丝扣连接或者外加短套管电焊。 提问 1: 注浆管如何选择? 答: (1)《低压流体输送用钢管规范》规定Φ50Φ32钢管,其厚度不得小于3.25。 (2)《建筑桩基规...查看详情
后注浆就是在成桩后在桩身砼达到一定强度时,通过预埋管道用高压泵向桩的某些部位灌注水泥浆,提高局部位置的土体强度。 1、施工流程图 注浆阀及钢筋制作示意图; 目前后注浆有以下几种工艺: (1)在孔底设置注浆室。采用该工艺时钢筋笼需下到桩底。 (2)灌注桩成孔后,在孔内设置注浆管,注浆管的下端设出浆口,并用胶带或塑料膜包住。出浆口的位置高出孔底30~50cm。灌注砼前先往孔底倒入碎石或块石,使...查看详情
转载自:南通二建集团技术服务平台 仅供学习参考,如有侵权请联系删除 一、前言 PHC预应力混凝土管桩具有强度高,施工方便快捷,单桩承载力高等特点,是高层建筑物中常见的一种桩基础,对场地土层在桩长范围内为黄土粉状土、粉土、含砾粉土、粉土和粉质黏土地基承载力有显著提高,在人口居住密集地方,采用静力压入法降低噪声,减少噪声污染,但对于持力层处于卵石层的地区,管桩有效桩...查看详情
01 灌注桩后注浆 灌注桩后注浆技术是指成桩后,在一定时间内通过桩身内安设的注浆导管,对桩侧、桩端注入水泥浆,通过置换、挤密、固结作用,使孔内沉渣、泥皮以及一定范围内土体与水泥浆结合形成脉状网络结石体,对桩基起到加固、加筋作用,提高桩基承载力;结石体在桩端能形成扩大头,增加了桩端受力面积,且注浆压力对桩基产生反向摩阻力,从而达到减少桩基沉降量的目的。 ...查看详情
一、前言 PHC预应力混凝土管桩具有强度高,施工方便快捷,单桩承载力高等特点,是高层建筑物中常见的一种桩基础,对场地土层在桩长范围内为黄土粉状土、粉土、含砾粉土、粉土和粉质黏土地基承载力有显著提高,在人口居住密集地方,采用静力压入法降低噪声,减少噪声污染,但对于持力层处于卵石层的地区,管桩有效桩长较深或地下处于有孤石,过大的压力(加持力)容易造成管桩倾斜甚至断桩,沉桩挤土造成水平位移而断裂,这些...查看详情
引言 PHC预应力混凝土管桩具有强度高,施工方便快捷,单桩承载力高等特点,是高层建筑物中常见的一种桩基础,对场地土层在桩长范围内为黄土粉状土、粉土、含砾粉土、粉土和粉质黏土地基承载力有显著提高,在人口居住密集地方,采用静力压入法降低噪声,减少噪声污染,但对于持力层处于卵石层的地区,管桩有效桩长较深或地下处于有孤石,过大的压力(加持力)容易造成管桩倾斜甚至断桩,沉桩挤土造成水平位移而断裂,这些因素都...查看详情
1 、施工方案基坑开挖施工应遵循“信息法”施工原则,勤监测,勤巡视,及时反馈信息,并根据信息指导施工。本基坑的开挖方案应与地下室基坑工程统一布置协调。本基坑开挖需分层分步开挖:第一步开挖至支护桩设计桩顶,进行支护桩桩头清理、坡面喷面(锚)网施工、冠梁及支撑施工,待支撑结构达到 C20 强度后方可第二步开挖;第二步分段机械开挖至板底标高,每层开挖深度 2.5m ;第三步土方开挖为对板底余土及...查看详情
一、施工准备 1.1、作业准备1: 地上、地下障碍物都处理完毕,达到“三通一平”。 施工用的临时设施准备就绪。 2: 场地硬化及临时道路、泥浆池、清水池的设置应尽可能方便施工并符合文明施工管理要求。 3: 选择和确定钻孔机的进出路线和钻孔顺序,制定施工方案。 1.2、材料要求1: 商品混凝土(强度等级根据设计要求)。 2: 钢筋: 钢筋的品种、级别或规格必须符合设计要求...查看详情
钻孔灌注桩后注浆技术介绍 随着我国高层建筑的大规模开发以及城市环境保护要求的日益提高,采用钻孔灌注桩作为工程桩的建设项目日益增多。钻孔灌注桩具有适用于不同地质条件,桩径桩长变幅大,噪声震动小等优点,但传统的施工工艺由于桩底沉渣、桩侧泥皮、桩侧土松弛及桩端土层回弹等各项因素的影响,成桩质量离散性大,单桩承载力较不稳定且桩基费用较高。为提高单桩承载力、节约工程造价并减小成桩质量的离散性,灌注桩后注...查看详情
DBJ13T-247-2016福建省灌注桩后注浆施工技术规程 5922792...查看详情
当桩径大于800mm时,单一后注浆干作业钻孔灌注桩基础单桩竖向极限承载力标准值计算时非增强段的侧摩阻力需要考虑尺寸效应吗?...查看详情
具体灌浆工法就不敘述了,这里重点说明一下,有些隧道壁后裂隙层补灌浆,现场施工人员反映灌不进去浆,或灌一会,压力就上来了,貌视灌不进去了,以为灌满了。结果其实浆根本没有注进去好多,,最后,还是到处渗漏。 在此,我提点小常识,,一定要教工人晓得水不可压缩的。。。。。。好比你用吸管吸奶,慢慢的吸,就吸进去了,,如果换5公分的口径瓶,你试试看一口咽得进去吗? 现场二次补灌浆时,一定要慢灌浆,停灌浆,再灌浆...查看详情
桩端、桩侧复式后注浆的灌注桩,按规范1200mm桩径的桩端后注浆采用两根注浆管,桩侧后注桨每隔6~12设一道桩侧注浆阀。桩侧后注浆是否要注浆管呢,还是说可以利用桩端的注浆管安装注浆阀?...查看详情
1.向管片外压浆工艺,应根据所建工程对隧道变形及地层沉降的控制要求,选择同步注浆或壁后注浆,一次压浆或多次压浆。 2.衬砌管片脱出盾尾后,应配合地面量测及时进行壁后注浆。 3.注浆的浆液应根据地质、地面超载及变形速度等条件选用,其配合比应经试验确定。 4.注浆时壁后空隙应全部充填密实,注浆量充填系数宜为1.30~2.50。壁孔注浆宜从隧道两腰开始,注完顶部再注底部,当有条件时可多点同时进行。注浆后...查看详情