空调系统更新时间:2024-11-22 18:46:24

本专题为土木在线空调系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 中央空调风管清洗基础知识: 空气调节的概念: 空气调节简称空调,它是一门通过对空气的处理使某区域范围内空气的温度、相对湿度、气流速度和洁净度(简称“四度”)达到一定要求的工程技术。 图中由空气处理机组完成“四度”的调节作用。 中央空调分类: 中央空调系统构成: 1: 冷、热源设备(制冷机组、锅炉、换热设备); 2: 空气处理设备(空气...查看详情

    用户:qq10771149 浏览量:4 时间:2024-11-20
  • 在谈水泵的时候我们首先要了解两种水的循环系统:闭式系统和开式系统 闭式系统和开式系统的区别是这样的: 系统跟大气接触的就是开式。中央空调冷却水的循环系统,一般属于开式系统; 系统不与大气接触的就是闭式。供暖跟空调的冷冻水循环系统,一般属于闭式系统。 其实开闭式如何区分,准确点应该是从做功的角度去理解,水泵把一部分水提高到一定的垂直高度,如果克服重力做了功就是开式,反...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:5 时间:2024-11-19
  • 楼宇自动控制系统如何对设备实现自动控制? BAS 控制功能: 送排风机用于排除大厦内的空气,输送新鲜空气以保障环境。 点的描述 : 1. 数字量输出送排风机控制--送排风机的启/停。 2. 数字量输入送排风机状态--送排风机运行状态 (运行/停止)。 3. 模拟量输入CO 2 传感器--检测房间CO 2 浓度。 4. ...查看详情

    用户:qq92908670 浏览量:53 时间:2024-10-31
  • 1 工程概况 该项目为天津美资CTS 电子厂房,工程为2700m 2 的电子厂房及1600m 2 的办公室,由于厂方主要制造精密电路板,因此对厂房的空调参数需求较高,除了洁净厂房的要求之外,对恒温恒湿控制要求也比较高:全年温度22℃±2℃,相对湿度50%±10%。 2 工程的难点及重点分析 2.1 洁净厂房有较高的洁净度及压差要求 该项目洁净度要求:10...查看详情

    用户:qq92908670 浏览量:40 时间:2024-10-24
  • 医院病房是特殊的场所,医护人员受感染和患者交叉感染的情况时有发生。环境作为一种特殊的心理治疗手段日渐成为关注焦点,从而使空调系统在病房中得到了广泛应用。空调系统已经成为治疗疾病、减少感染的一种重要技术保障。 完善病房空调系统设计对加快和推动病房护理环境的改善,对促进国民健康具有重要意义。 一、病房室内空气环境控制措施 ( 一) 感染源控制 从源头着手避免或减少室内污染源...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:13 时间:2024-10-21
  • 一、一次回风空调系统 一次回风系统 是空调回风与室外新风在喷水室(或表面式空气处理器)前混合的一种 全空气空调系统 ; 一次回风空调系统的主要特点 是为了维持室内温湿度的精度要求,在夏季室内负荷变动时,通过调节再热量满足室内设计要求。这种方式使得夏季增加了冷量的消耗。但因一次回风系统处理流程简单,操作管理方便,而且...查看详情

    用户:qq13888818 浏览量:93 时间:2024-10-11
  • 中央空调机组系统犹如一个精密的生态系统,主要由冷冻水循环系统、冷却水循环系统以及主机这三大核心部分组成,同时膨胀水箱也在其中扮演着不可或缺的角色,它们协同运作,确保系统的稳定运行,为人们提供舒适的室内温度环境。下面我们将深入剖析一典型中央空调机组系统的结构与运行原理。 一、冷冻水循环系统 冷冻水循环系统是实现室内热量交换的关键环节,它由冷冻泵、室内风机以及冷冻水管道等组成。冷冻...查看详情

    用户:qq13888818 浏览量:82 时间:2024-10-11
  • 何为制冷机房群控系统? 制冷机房群控系统 是一种对制冷机房内的各种设备进行集中控制和管理的智能化系统,根据平衡建筑冷负荷所需要输出的冷量对系统进行全局控制,以达到节约能源的目的。 机房群控系统的 最基本功能是根据设定的加、减机条件和系统当前状态对冷水机组自动执行加、减载控制,并根据设备分组对水泵、冷却塔等设备进行联锁启、停或变频运行,达到节能高效和...查看详情

    用户:qq34536815 浏览量:57 时间:2024-10-11
  • 作者 叶大法 #1 变风量空调系统特点 与传统的风机盘管或定风量系统比较 1.1 优点 综合了风机盘管和定风量系统的优点 区域温度可控,但定风量系统不可控; 空气过滤等级高空气品质好,但风机盘管过滤差; 部分负荷时风机可实现变频调速节能运行,定风量系统不可调速; 可变新风比利用低温新风节能,风机盘管系统不可行。 1.2 缺点 初...查看详情

    用户:qq73357138 浏览量:19 时间:2024-09-26
  • 来源:制冷百科 如有侵权,请联系删除 1、氟系统 主机(室外机)与末端(室内机)之间是采用铜管相连,而铜管内部通过的是制冷剂,即:以制冷剂作为冷(热)源的载体。如分体机、风管机、多联机等; 氟系统 水系统 主机(室外机)与末端(风机盘管)之间采用水...查看详情

    用户:qq13888818 浏览量:81 时间:2024-09-24
  • 来源:暖通高阶人才 如有侵权,请联系删除 讲讲压差旁通阀: 首先我们必须明确压差旁通阀是干啥的,为啥要压差旁通阀,大家不是为了节能控制吗?室内的末端都装了电动二通阀 (这样盘管不开也不会结露) ,如果没有压差旁通阀,内机二通阀关到一定数量,相当于主管道变小了,比如说100台风机盘管,关了80台会怎样呢?系统阻力急剧上升,水泵流量急剧下降,水泵扬程变大...查看详情

    用户:qq12696928 浏览量:77 时间:2024-09-12
  • 本文简要介绍了VAV系统及其优势,并结合以往经验整理出VAV系统调试常见的问题及解决措施,供设计与工程同仁们参考。 转自机电杂谈 变风量空调系统即VAV 空调系统 ( Variable Air Volume System ),是全空气系统的一种空调方式,它是通过改变送风量来调节和控制某一空调区域的温度,从而与空调区负荷的变化相适应。VAV系统的优势较多,也...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:69 时间:2024-09-05
  • 暖通资料库图片1

    针对商场建筑供暖空调系统运行能耗高的问题,本文以北京市某大型商场为例,调研与分析了现场用能情况,依托智慧能源管理控制平台,对其空调冷热源机房与末端系统进行智能化节能升级改造,以实现该商场空调系统的能效提升,达到自动运行、无人值守的运行状态,提高管理效率,并可为北京地区商场及同类建筑的空调系统运行管理提供参考 一、项目概况 01 建筑概况 北京某商...查看详情

    用户:心软的投影仪 浏览量:121 时间:2024-08-28
  • 中央空调图片1

    本文介绍了集中式空调系统设计安装与调试中的一些常见问题、原因与解决建议,供参考。 01 设计中应注意的问题 1 能源形式的选择 目前常选能源形式有VRF多联机系统、模块机、螺杆式冷水机组、离心式冷水机组、磁悬浮冷水机组、溴化锂吸收式冷水机组、冰蓄冷、空气源热泵、三联供、市政能源等。选择的原则为: 节能减排、环保高效、运行费用低、根据负载灵活...查看详情

    用户:愉快的脆皮肠 浏览量:62 时间:2024-08-27
  • 暖通资料库图片1

    一、空气处理过程如图所示: 室内状态点N(26℃,60%相对湿度)、室外状态点W(34.9℃,76%相对湿度) 二、处理过程: S点的确定:新风机组做与室内状态点等焓的露点送风,即室内状态点N的等焓线与相对湿度90%的焦点S就是新风机组处理后的状态点。 L点的确定:风机盘管露点送风,并认为处理后的状态点L与室内状态点N的温差为10℃(规范规定温差在1...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:140 时间:2024-08-26
  • 暖通资料库图片1

    流量环:多点式风速(压差)传感器 流量环是压力无关型机组中核心部件; 2组8个小孔(面对和逆向气流)分别测量全压和静压,得到的压力差为动压; 动压Pd=全压-静压=?ρv2=0.5*1.2*v2 三种系统级控制模式: 白天一般采用该模式,在建筑物有人使用的区域必须保持通风和适当的制冷/制热温度设定点,为此必须保证: 主送...查看详情

    用户:大鼻子的熊猫 浏览量:54 时间:2024-08-22
  • 暖通资料库图片1

    变风量空调系统是利用改变进入空调区域的送风量来适应区域内负荷变化的一种空调系统,是全空气系统的一种类别,主要用于办公和其他商用建筑。最大的优点在于节能和提供良好的舒适性。 变风量空调系统基本构成变风量空调系统有各种类型,他们均有四个基本部分构成:变风量末端装置、空气处理及输送设备、风管系统及自动控制系统。 变风量空调系统基本构成图 定风量、变风量的主要区别: 定...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:97 时间:2024-08-22
  • 暖通资料库图片1

    #1 冷凝水管设计 风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项: 沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。 当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。 为了防止冷凝水管道表面产生结...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:53 时间:2024-08-16
  • 热泵工程图片1

    本文将围绕如何从设计、运行、调控、传热等多个角度提升空调热泵系统的整体性能展开了系统探讨,以期为相关工程实践提供借鉴和参考。 一、空调热泵设计思想 空调热泵装置的设计思想,归结起来就是在产品研发过程中应遵循如下4个基本原则。 1)节能减排原则 2)系统思维原则 3)优化设计原则 4)用...查看详情

    用户:qq77052503 浏览量:53 时间:2024-08-15
  • 中央空调图片1

    中央空调凭借其集中控制、温湿度独立调节、舒适节能等优点,在商场、办公楼、宾馆、机场等场所得到广泛应用。但同时,中央空调系统构造复杂、部件繁多,若维护和管理不善,极易发生各类故障,严重时会导致系统瘫痪,影响建筑物的正常使用,并造成大量的能源浪费。 一、 中央空调的常见故障 中央空调由冷热源、输配系统、末端设...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:50 时间:2024-08-08