  • 一、作用:等电位连接器通过物理连接使电气系统中不同金属体或导体在雷电、电涌或故障电流作用下电位相等,消除电位差引发的电击、电弧及设备损坏风险。其核心功能包括: 1.防雷击与电涌保护:雷击时,若金属构件(如管道、设备外壳)与接地系统未良好连接,会产生巨大电位差,导致设备击穿损毁或火灾。等电位连接器通过跨接不同导体,确保雷电流作用时整体系统电位一致,避免“跨步电压”或“接触电压”。 2.信号系统保护:...查看详情

    用户:河南雅克李晨阳 浏览量:30 时间:2025-10-08
  • 一、核心作用:消除电位差,守护设备与人员安全 等电位连接器通过低阻抗导体连接金属设备,确保不同导体在雷电、电涌或故障电流作用下电位一致,其核心作用包括: 1.防雷击与电涌保护 1.雷击时,若金属构件(如管道、设备外壳)与接地系统未良好连接,会产生巨大电位差,导致设备击穿损毁或火灾。等电位连接器通过快速导通,将雷电流导入大地,避免“跨步电压”或“接触电压”危害。 2.案例:某商业建筑安装等电位连接器...查看详情

    用户:河南雅克李晨阳 浏览量:30 时间:2025-10-08
  • 一、等电位端子的连接位置 等电位连接,简而言之,就是将建筑物内所有可能带电的金属部件和外来导电部分连接到一起,形成一个等电势区域,以此来减少不同金属部件间的电位差,从而降低电击风险。等电位端子的连接位置主要包括以下几个方面: 1.建筑结构部分:包括建筑物的主钢筋、基础钢筋、金属框架等,这些部分需通过焊接或螺栓牢固连接到等电位联结带上。 2.给水排水系统:冷热水管道、雨水排放管、消防水管等...查看详情

    用户:欧麦安防雷集团 浏览量:142 时间:2025-09-12
  • 文章来源:机电天下公众号 如需转载请注明出处 1、接地装置的安装 利用建筑物基础钢筋做接地体时,须用筏板或底板内2根以上主钢筋(直径不小于Φ16)焊接贯通,相交处彼此焊接,并与所有经过的混凝土桩内两根主筋可靠焊接,在建筑变形缝处做弓形连接。 人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求位置设测试点。 2、避雷引下线 ...查看详情

    用户:wx_78591939 浏览量:124 时间:2025-07-10
  • 来源: 机电人脉 # 防雷接地系统及等电位连接 重点关注项目: 接闪器支架安装、接闪器安装、屋面外露金属部分的接地、变配电室明敷接地干线安装、接地测试点、等电位连接等。 控制要点 (1) 接闪器支架安装 1)避雷带支架应采用热镀锌件,卡子与避雷带吻合安装,位置正确,间距均匀,不应弯曲。采用支架卡子固定,不得“T...查看详情

    用户:wx_64764900 浏览量:171 时间:2025-06-27
  • “等电位连接器” 和 “电位连接器” 在电气领域中均涉及电位相关的连接,但两者的设计目的、应用场景和功能特性存在明显差异。以下从定义、核心功能、应用场景、技术特点等方面对比解析: 一、定义与核心功能 1. 等电位连接器 ·定义:用于将两个或多个可导电物体的电位强制连接至相同或相近水平,以消除它们之间的电位差,从而避免因电位差引发的电击风险、电火花或电磁干扰。 ·核心功能: ·电位均衡:通过低阻抗导...查看详情

    用户:河南科捷孙涵 浏览量:53 时间:2025-05-23
  • 电气工程施工图片1

    一、等电位连接的定义 等电位连接(Equipotential Bonding)是指在电气装置、建筑物或其某一部分内,通过导体将所有外露可导电部分、装置外导电部分以及外部可导电部分相互连接,以减小它们之间的电位差,使得这些部分尽可能达到相同的电势水平。简而言之,等电位连接是一种电气安全措施,目的是消除不同金属部件间可能存在的电位差,预防电击危险和电气火灾。 二、等电位连接的作用 1.防止触电...查看详情

    用户:欧麦安防雷集团 浏览量:380 时间:2024-07-23
  • 给排水资料库图片1

    最近有朋友问我,卫生间等电位能不能跟地线连接?那我们今天就这个问题来解答一下! 首先要说明的是,你在卫生间内做等电位联接是非常正确的,也是有必要的,他与漏电保护器及接地具有不同的功能。 在回答这个问题之前有个疑问,在题中问“卫生间的等电位可不可以跟等电位盒里的地线连接”,我的疑问是:这个插座内的地线连接到了等电位端子盒,那么他与卫生间外的PE线是否连接了? 我们先从以下几个方面对等电位进行...查看详情

    用户:会搞笑的镜子 浏览量:180 时间:2024-05-24
  • 防雷减灾图片1

    细心的读者可能已经注意到了,《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第11.1.3条规定,在建筑物的地下一层或地面层处,下列物体应与防雷装置进行 防雷等电位联结 : 1 建筑物金属构件; 2 电气装置的外露可导电部分; 3 建筑物内布线系统; 4 进出建筑物的金属管道。 采用“防雷等电位联结”,与其他等电位联结(如保护等电位...查看详情

    用户:psbzwqki 浏览量:110 时间:2024-05-09
  • 电气资料库图片1

    来源:电力实事 如有侵权,请联系删除 首先我们来了解下什么是等电位箱 上图所示就是等电位箱。由于卫生间环境潮湿,很容易导电漏电,等电位箱的作用就是卫生间中各电气装置和接地系统都互相连通,从而在建筑物内形成一各导电部分电位相等或接近的区域,以减少电位差,确保安全。 等电位还有下面这几种连接方式 总等电位联结对不同的接地系统是不尽相同的,对于常用的TN...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:65 时间:2024-03-13
  • 1、电梯机房是设置辅助等电位连接箱,还是预留出0.5m左右长的扁钢?...查看详情

    用户:xj.7204 浏览量:103 时间:2024-01-25
  • 电气工程施工图片1

    等电位连接是将建筑物内的金属构架、金属装置、电气设备不带电的金属外壳和电气系统的保护导体等与接地装置做可靠的电气连接。用作等电位连接的保护线称为等电位连接线。 #1 等电位连接的作用 1、等电位连接能减小发生雷击时各金属物体、各电气系统保护导体之间的电位差,避免发生因雷电导致的火灾、爆炸、设备损毁及人身伤亡事故。 2、等电位连接能减小电气系统发生漏电或接地短路时电气设备金属外...查看详情

    用户:wx_44651500 浏览量:448 时间:2023-12-29
  • 进出入户都是PVC管,还需要进行等电位连接吗...查看详情

    用户:义薄云天义 浏览量:49 时间:2023-03-23
  • 车间每层的等电位连接是否要跟柱子主筋里的防雷引下线相连接?设计院和应急管理专家都是两种观点,一种观点是等电位连接要用扁铁引下到总等位箱,然后总等电位箱用接地断卡接到建筑外的接网中,一种做法就是每层每处都与防雷引下线相连。 实际我发现后一种做法更好,前一种做法多年以后会腐蚀导致连接不好。规范上也没有明确。...查看详情

    用户:前頭山人 浏览量:112 时间:2022-11-28
  • 装配式施工图片1

    >>>> 雷电等电位连接 根据《雷电防护 第3部分》附录E.6.2,对高于30 m的建筑,建议在20 m及以上每隔20 m进行等电位连接,即应将外部引下线、内部引下线和金属部件连接在一起,形成内部LPS的保护性电位均衡法拉第笼。同时,第4.3节要求“预制钢筋混凝土建筑内,各相邻预制混凝土模块间应建立电气连接。” 装配式建筑应按上述要求做好雷电等电位连接。装配式剪力墙结构...查看详情

    用户:运气联盟 浏览量:70 时间:2022-11-09
  • 相邻两个卫生间其中一个卫生间有等电位箱,一个花洒接入等电位线了,另一个卫生间的花洒防漏电保护线可不可以连接到前面那个花洒的线上?...查看详情

    用户:cof1665963616636 浏览量:80 时间:2022-10-17
  • MCC是TN-S系统,与外围的MCC连接的是4芯线,省了PE线,现场设备外壳需要做等电位连接吗?谢谢!...查看详情

    用户:gamerfisher 浏览量:86 时间:2022-01-05
  • 想要获得更多建筑电气知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 等电位连接的作用 ⑴ 等电位连接能减小发生雷击时各金属物体、各电气系统保护导体之间的电位差,避免发生因雷电导致的火灾、爆炸、设备损毁及人身伤亡事故。 ⑵ 等电位连接能减小电气系统发生漏电或接地短路时电气设备金属外壳及其他金属物体与地之间...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:210 时间:2021-05-31
  • 请教各位高手: 我家在收楼的时候发现,开发商在主卫墙壁上预留一截扁铁,而公卫则没有,开发商的施工人员也没有找到,我们就要求开发商给公卫装一个,施工人员就在公卫的圈梁上焊了一条扁铁,当时我看不懂的是,焊工在用电焊机的时候,把一个连了电线的铁块放在主卫的扁铁上,则在公卫的圈梁上找到一个较粗的钢筋上,把扁铁焊在上面,就说可以了,我不知道是不是这样的。由于本人胆小,考虑到家庭人身安全,始终不放心。看了很多...查看详情

    用户:qq_1608109663856 浏览量:535 时间:2020-12-17
  • 供配电技术图片1

    1:15D502图集中,浴室的局部等电位中,明确了浴室内的插座PE线需连接局部等电位。那是不是每个插座都要连接局部等电位?还是连接其中一个插座就可以了? 2:关于金属龙头。由于现在装修均为PPR或PE管,那淋浴或台盆的金属龙头是否还需要等电位连接? 6240762...查看详情

    用户:wwqq6 浏览量:1291 时间:2020-04-08