距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消防系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
看懂消防工程图纸有技巧:首先认知消防系统分类组成,仔细看清楚总平面图,还要看懂图纸设计说明和图例,各种符号标示要记牢,然后去看系统图、平面图。下面详解消防工程图纸! 一、消防图纸分类与读图顺序 1) 消防图纸分消防水、消防电、还有气体消防; 2...查看详情
电气消防系统设计背景 > > > > 火灾自动报警系统形式的确定 站城一体化工程具有不同的业态与产权,其中航空值机功能、接驳与公共服务功能为同一业主管理,综合开发配套(城市功能设施)为二级开发商业主,多条轨道线分别属于不同的轨道运营方。火灾自动报警系统的设计需要从工程规模和业态划分考虑,消防救...查看详情
一、火灾自动报警与联动控制系统 1. 火灾报警控制器 调试时,使控制器与探测器之间的连线断路和短路,控制器应在100s内发出故障信号(短路时发出火灾报警信号除外)。在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器应在60s内发出火灾报警信号。 2.管路采样吸气式火灾探测器调试时,在采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,探测器或其控制装置应在120s内发出火灾...查看详情
一、系统的分类、组成及工作原理 自动喷水灭火系统分类 (一)系统的组成、工作原理和适用范围 1、湿式系统 湿式系统 系统组成 湿式系统由 闭式喷头、湿式报警阀组、 水流指示器或压力开关、供水与配水管道以及供水设施等组成。 工作原理 准工作状态 由消防水箱或稳压泵、气压给水设...查看详情
一、火灾自动报警与联动控制系统 1.火灾报警控制器调试时,使控制器与探测器之间的连线断路和短路,控制器应在100s内发出故障信号(短路时发出火灾报警信号除外)。在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器应在60s内发出火灾报警信号。 2.管路采样吸气式火灾探测器调试时,在采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,探测器或其控制装置应在120s内发出火灾报警信号...查看详情
来 源:消防工程师共享服务 如有侵权请联系删除 要点 1 消防风系统 风机风阀: ?风机参数符合规范要求 ?风机安装方向正确 ?风阀、风口(车库排风口尽量是可调的) ?减震器、防鼠网安装 防火门: ?闭门器、顺序...查看详情
在预算阶段计算某变电站的消防系统费用时,因为消防系统的内容较多,包括了消火栓系统,消防器材、水喷雾灭火系统、消防泵房给水系统、火灾自动报警系统、七氟丙烷气体灭火系统等内容,这些都是消防系统,是否要放在一起计费?还是要划分不同项目计费?如果要划分项目应当怎么划分? 另外,在房屋建筑工程中,消防系统属于安装工程,但是电力工程中,消防系统的费用属于安装工程费吗? 为了统一预算编制...查看详情
随着新能源技术的突飞猛进,储能消防锂电池在众多领域中大放异彩。然而,锂电池的独特性质却为其发展带来了一个难题:锂电池热失控问题。为了确保锂电池的安全使用,热失控检测预警装置的研发和应用已刻不容缓。 在全球范围内,电池储能已成为发展新能源的不可或缺的技术支柱。为了满足调峰调频和新能源消纳等需求,电力储能项目装机规模庞大,而其中90%以上都选择了锂电池储能系统。据某新能源财经预测,到2030年,国内外...查看详情
1、消火栓箱安装 1、消火栓箱门开启角度要求不小于120° 2、消防水管引入管方向明确 3、栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm 4、引入管拐弯处需增加支架 5、消火栓箱离墙面间距满足开门要求 6、暗装消火栓箱铝框规定要露出墙面。 7、消火栓等配件安装需按设计规范位置安装,且应和FAS系统确定安装位置是否满足双方要求。 8、消火栓箱应设醒目标识。 2、灭火器箱安装 1、根...查看详情
01 火灾分析 / NEWS TODAY 电力管廊由城市综合管廊衍生而来,作为一种地下构筑物,具有管线密集,空间密闭、狭窄距离长等显著特点;舱室内不设置工作人员值守,工作人员在控制中心监控,火灾隐患、管线破损等突发情况不易在监控中被察觉。正因为电力管廊自身结构的特殊性,往往给消防救援工作带来困难。一旦发生火情,电力电缆将成为火灾蔓延的唯一载体,研究表明,火势会...查看详情
一、消火栓系统: 1、消火栓布置: 1)室内消火栓保护半径按下式确定: 根据《消水规》第10.2.1--R0=k3Ld+Ls(k3:水带弯曲折减系数,一般取0.8~0.9;Ld:水带长度,一般为25米;Ls:水枪充实水柱长度在平面上的投影长度。按水枪倾角为45°时计算,取0.71Sk(m),根据建筑物性质不同而不同。SK:水枪充实水柱长度,按《消水规》第7.4.12条第2款-(室内消火栓)高层建筑...查看详情
问题描述 1)湿式系统排气阀未安装在配水干管顶部; 2)干式系统或预作用系统快速排气阀未安装在配水管的末端; 3)干式系统或预作用系统有压充气管道快速排气阀入口前未设置电动阀; 4)水平安装的电动排气阀组未设置固定支架,系统管网排气过程中产生的振动,会造成管路接口泄漏。【下图】 规范要求 (1)《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2017)第 4.3.2 条第3、4 款。 4.3.2...查看详情
一、火灾自动报警与联动控制系统 1.火灾报警控制器调试时,使控制器与探测器之间的连线断路和短路,控制器应在100s内发出故障信号(短路时发出火灾报警信号除外)。在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器应在60s内发出火灾报警信号。 2.管路采样吸气式火灾探测器调试时,在采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,探测器或其控制装置应在120s内发出火灾报警信号。改...查看详情
重金!!求!! 某项目消防系统改造方案设计(CAD+设计书)...查看详情
本文仅讨论消防系统采用钢管时的水锤压力分析。 14版水消规第5.5.11条: 消防水泵出水管应进行停泵水锤压力计算,当计算所得的水锤压力值超过管道试验压力值时,应采取消除停泵水锤的技术措施。 停泵水锤消除装置应装设在消防水泵出水总管上,以及消防给水系统管网其他适当的位置。 水锤压力计算公式如下: 14版水消规关于管道的试验压力详下表: ...查看详情
格栅吊顶广泛应用于大型商场、餐厅、候车室等场站,但是这些吊顶会削弱自喷系统洒水喷头的布水性能和火灾自动报警系统感烟探测器的动作性能,所以专业规范中对于设置网格、栅板类通透性吊顶的场所消防设施的布置做了具体规定。 #1 燃烧性能及耐火极限的要求 特殊要求: 1.二级耐火等级建筑内采用不燃材料的吊顶,其耐火极限不限; 2.三级耐火等级的医疗建筑、中小学校的教学建筑、老年人照料设施...查看详情
在土地资源日益匮乏的当下,城市的汽车保有量日益增加,而能够提供的车位数增长速度相对缓慢,造成汽车与车位比例失调。特别是一些大、中城市的居住小区,未能按用户需求配置足够数量的停车位,造成小区乱停车现象严重,占用小区内部道路,甚至堵塞小区消防通道,存在严重安全隐患。 在城市用地紧张和车位需求量大的双重制约下,大、中城市很难开发建造大量汽车库或地面停车场满足用户需求。沉井式地下立体智能...查看详情
是否需要泵房?另外可否提供一些参考资料?...查看详情
依据国家科技传播中心项目水消防系统设计安装过程中提出的诸多疑问,从室内消火栓安装及装饰、屋面室外消火栓设计、自喷避障及泄水、消防水位设置等方面提出了注意事项和思考,以期进一步提升建筑水消防系统使用和管理的安全便捷。 01 室内消火栓安装及装饰 1.1 消火栓安装位置 根据《消火栓箱》(GB/T 14561-2019)5.5.3条、《消防给水...查看详情
火灾报警系统报警原理图 火灾报警与联动控制系统图 #1 消防系统常见故障及维修——火灾自动报警系统 火灾自动报警系统由报警控制器、感烟探测器、感温探测器、火焰探测器、声光、手报、手动报警按钮、消火栓按钮等组件构成。 火灾发生时,探测器将火灾信号传输到报警控制器,通过声光信号表现出来,并在控制面板上显示火灾发生的部位,从而达到预报火警的目的。 同时,也可以通过手动报警...查看详情