湿式报警阀间可以设在地下室吗,比如设在地下消防泵房边...查看详情
我想请教一下各位,一个厂区,喷淋数最多的一幢单体800多个,但整个厂区喷头数3200多,那么湿式报警阀是按照最大一幢单体来确定还是按照整个厂区的喷头数来确定,也就是说是要2组报警阀还是4组报警阀,谢谢!...查看详情
湿式报警阀工作流程原理演示...查看详情
因项目为10层办公大楼,顶层设消防水箱及稳压装置,地下层设消防水泵,我方施工在原大楼水泵上出水,给新做3层 辅楼喷淋系统供水,辅楼稳压和10层办公大楼是共用一套,在系统运行时出现间接性辅楼3层水流指示器动作及湿式报警阀压力开关动作的故障,先怀疑是辅楼3层喷淋管有漏水情况,对相关水路检查无漏水情况后更换 了有关器件,但故障始终不能排除。特在此请教各位老师,问题出在哪里?怎样解决? 提示:1.我在没有...查看详情
喷淋系统在末端放水系统打开的时候湿式报警阀会动作,铃响。但是在关闭末端放水了铃声还在响,是怎么回事儿。我知道要等到上下水力平衡,但是大概要多长时间才正常,我这边要很久!不知道是什么问题!...查看详情
几个阀门作用原理和过程演示的还蛮生动的,仅供大家参考。@ding@...查看详情
小KTV,有消火栓系统和喷淋系统。前期做这个活的人跑了。我来收尾。。。。。 有报警控制系统。但是泵房离联动电路太远。 干脆想偷个懒,因为只有消防泵,我直接把湿式报警阀安装在消防泵的出口端。 然后报警阀上的压力开关,直接连两条线到消防泵控制柜的启泵端子上。 请教懂的师傅们:当有喷头破裂或者消火栓放水的时候,是不是能启动消防泵呢? 这样接法的话,虽然有报警控制系统,但是只能起报警的作用。 启动泵还是靠...查看详情
湿式报警阀组由湿式报警阀、水源控制阀、延迟器、水力警铃、压力开关、过滤器、试水阀等组件组成,它担负着试验检验供水装置和报警设施、报警、排水等多项功能,是自动喷水灭火系统的重要组件。但在具体工程中,湿式报警阀组的设计施工存在诸多问题。1、湿式报警阀设置不当当建筑物内发生火灾,喷头动作喷水后,压力开关应能尽早动作,及时启动喷淋泵,为系统扑灭初期火灾提供充足的水量和压力。因此,应尽可能地将湿式报警阀设置...查看详情
试验排水管怎么接?没见过实物,请大神解答。...查看详情
湿式报警阀可以设在管道井里面吗 ,如果空间够的话 。...查看详情
系统图中的流量计在平面图中找不到 系统图中的流量计跟报警阀前面的阀门是什么。 排污放空阀是不是就是图集中的排水管 电气图纸中 报警阀有3个联动 (1个报警阀 2个信号阀) 大样图中的消防水池相连 过滤器的那段管是什么作用的...查看详情
湿延时器式报警阀上的延时器和压力开关以及水力警铃,在安装的时候,对水力警铃的安装距离有没有明确的规定?...查看详情
从湿式报警阀处检查自动喷水灭火系统工作状态: 1.阀前无压:稳压系统出水关闭; 2.阀前压力小于最不利点工作压力:稳压泵不自动运行或停泵压力低; 3.阀前压力正常但小于阀后压力:曾超压充水,需阀后泄水测试; 4.阀前后压力相等但泄水时警铃处不及时出水:稳压泵停泵压力低; 5.水力警铃动作后未启动供水泵:供水泵控制器设于手动状态,或压力开关未直接联锁主泵控制器,或压力开关故障。 6.水力警铃动作后短...查看详情
以下是某单位的湿式报警阀的照片,被消防部门查出安装不规范。求高手找错,这样安装到底错误在哪,比如放水试验和平时使用中会出现什么问题?穿墙的两根管理分别接报警阀的前端(喷头端)和后端(进水端) 4562818 4562819...查看详情
急求:打开试水阀湿式报警阀压力必须下降到0.3mp水力警铃才会动作。打开过滤器观察,水压高于0.3MP时,只有瞬间有一股少量水流流通,然后立刻没有水流通过。当压力低于0.3MP时,水流才会不间断通过触发水力警铃,稳压泵压力调的4KG,请各高手解答解答。。。谢谢...查看详情
前几天去商业办公综合楼参观,发现湿式报警阀前后压力不一致,阀前压力表0.8Mpa,阀后0.4Mpa。并且,另外湿式报警阀,阀前压力表0.6Mpa,阀后压力表0.4Mpa。阀前压力都大于阀门后,这个符合报警阀通过阀后压力改变而启动的原理吗?阀门前后的压力是不是差距太多?请高手指点。 4554299...查看详情
如题...查看详情
最近遇到一个工程 设计为预作用系统 图纸没有画湿式报警阀只有一个雨淋阀,只安装雨淋阀可以吗?...查看详情
水泵房原来的施工单位都装好了,就是没有装湿式报警阀,现在要安装请问怎么安装啊!@ding@...查看详情
我现在负责的一个项目,1-2层为小商铺,3-47层为住宅,消防喷淋分三个区,32-47为高区,高区的消防喷淋原设计图将湿式报警阀设置在32层的报警阀室内,因报警阀室距离水管井的距离较远,在过道顶板下要安装水平横管,影响吊顶标高,现可否将报警阀直接安装在水管井内,请高手指教。...查看详情