湿式报警阀更新时间:2024-11-12 14:23:34

本专题为土木在线湿式报警阀设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与湿式报警阀设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    解说湿式报警阀的工作原理,安装规范,验收会哪些操作 使用设备我们首先总要知道这个设备的 工作原理 湿式报警原理图 湿式报警阀的工作原理平时保持恒压状态,当出水端有水流动,水从下往上流动形成压力差,往上部主管增压的同时通过压力开关传递信号给报警主机和喷淋泵启动运作,同时水力警铃现场报警;根据设计规范,湿式报警阀环境温度低于5°不合适安装,在预作用使用时最...查看详情

    用户:会搞笑的镜子 浏览量:96 时间:2024-07-12
  • 消防喷淋系统中,一个湿式报警阀所能带动的喷淋头数量是有限制的。 1. 水力计算 :在设计消防喷淋系统时,需要进行水力计算,以确保在发生火灾时,系统能够提供足够的水量对火源进行有效压制。一个湿式报警阀所能提供的水量是有限的,如果连接过多的喷淋头,可能会导致在火灾时无法为所有喷淋头提供足够的水量,从而影响灭火效果。 2. 压力损失 :在消防喷淋系统中,水流经过报警阀、管...查看详情

    用户:瑾沫流年 浏览量:92 时间:2024-04-24
  • 给排水资料库图片1

    湿式报警阀工作原理: 在火警时,着火处喷淋头被火烤爆(一般场所用68度喷淋 头),湿式报警阀上端由于泄水,压力变小,这时湿式报警阀下端供水侧压力超过上端系统侧压力,喷淋稳压泵工作,顶开湿式报警阀阀门,湿式报警阀下端的水流过报警阀到达喷淋管网。 一部分水,流向延迟器,装满延迟器后,水继续流向水力警铃报警,同时压力开关报警,启动喷淋泵。 湿式报警阀工作原理图 ...查看详情

    用户:诺克萨斯石头人 浏览量:51 时间:2024-01-02
  • 有些高层的不能全安装在地下室,可能有些安装在楼上,那该怎么判断是否要安装在楼上,又怎么判断安装在几层...查看详情

    用户:ppp海 浏览量:25 时间:2023-08-25
  • 建筑消防给水图片1

    湿式报警阀工作原理: 在火警时,着火处喷淋头被火烤爆(一般场所用68度喷淋头),湿式报警阀上端由于泄水,压力变小,这时湿式报警阀下端供水侧压力超过上端系统侧压力,喷淋稳压泵工作,顶开湿式报警阀阀门,湿式报警阀下端的水流过报警阀到达喷淋管网。一部分水,流向延迟器,装满延迟器后,水继续流向水力警铃报警,同时压力开关报警,启动喷淋泵。 湿式报警阀工作原理图 湿式报警阀实物图 ...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:531 时间:2023-03-24
  • 这是湿式报警阀间内湿式报警阀组的图片,从这张图片中可以看出湿式报警阀组的进出口均设置有控制阀门(信号蝶阀),设置有延迟器、压力开关、水力警铃等满足规范要求,但是其湿式报警阀之间的连接管上没有设置控制阀门,不便于检修,水力警铃也没有设置砸警察有人值班的地方。这是消防泵组设置吸水管的安装图片,从图片中可以看出吸水管上安装有明杆闸阀、过滤器、压力表、柔性接头、偏心异径接头且采用管顶平接,吸水管穿过消防水...查看详情

    用户:pl_88929174 浏览量:61 时间:2023-02-22
  • 建筑消防给水图片1

    压力开关 是自动喷水灭火系统中常采用的一种较简便的能发出电信号的组件,常与水力警铃配合使用,互为补充,在感知喷水灭火系统启动后,水力报警的水流压力启动发出报警信。压力开关安装时除严格按使用说明书要求外,应防止随意拆装,以免影响其性能。其安装形式无论现场情况如何都应竖直安装在水力报警水流通路的管道上,应尽量靠近报警阀,以利于启动。下面说一下压力开关的内部构造及动作原理。 ▼打开压力开关的外壳...查看详情

    用户:个性的人字拖 浏览量:133 时间:2022-12-29
  • 建筑消防给水图片1

    正常情况下,湿式报警阀组的系统侧压力表和供水侧压力表,显示压力可相同或存在一定的差值,较大的压力差可能预示某种故障或功能缺陷,是消防验收和日常维护必须关注的重要指标! 一、概述: 1、自动喷水灭火系统应设报警阀组,湿式系统采用湿式报警阀。湿式报警阀是一种只允许水流入湿式灭火系统的单向阀,在规定压力、流量下驱动配套部件报警。 自动喷水灭火系统-湿式报警阀 2、湿式报警阀的供水侧和系统侧都设置有压...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:139 时间:2022-12-22
  • 建筑消防给水图片1

    湿式报警阀是一种只允许水流入湿式灭火系统的单向阀,在规定压力、流量下驱动配套部件报警。火灾发生时,闭式喷头探测火灾,受热开启灭火;水流经过湿式报警阀组,湿式报警阀启动,经过延迟器延时后,水力警铃和压力开关动作;压力开关连锁消防水泵启动,同时向控制中心发出报警信号。 本文分述湿式报警阀的功能及结构原理,及其主要应用。 第一章 湿式报警阀的功能及结构原理 一、视频分解 自动喷水灭火系统-湿式报警阀 ...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:68 时间:2022-12-22
  • 分解自动喷水灭火系统湿式报警阀组的防误动原理,分析引发问题的可能因素,提出解决措施! 一、问题由来: 问题1:某大楼自动喷水灭火系统,进行末端试水装置测试时,连锁消防水泵启动正常,但消防水泵启动后,存在其他湿式报警阀组水力警铃和压力开关动作的情况。 问题2:某大楼自动喷水灭火系统,试运行消防水泵时,存在湿式报警阀组水力警铃和压力开关动作的情况。 二、报警阀组的防误动原理: 消防水泵启动时,存在...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:34 时间:2022-12-15
  • 建筑消防给水图片1

    1、规范要求 1)《消水规》6.2.1: 自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.6Mpa或喷头处的工作压力大于1.2Mpa应分区供水。 2)《消水规》图示-P61: 自动喷水系统的工作压力应根据水泵零流量时的扬程计算。 注: 按水泵零流量时的扬程复核报警阀工作压力及喷头处的工作压力。 3)《喷规》8.0.1 配水管道的工作压力不应大于1.2M...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:532 时间:2022-10-10
  • 如图,在湿式报警阀的出口安装了一根DN50管道直通消防水池回水管,上面有信号阀、压力表,这种做法比较少见,那么该管道有何作用呢?...查看详情

    用户:我是你的益达 浏览量:42 时间:2022-07-18
  • 来源:网络 如有侵权,请联系删除 正文如下: 一、报警阀组成 湿式报警阀组组件: 湿式报警阀体、系统侧压力表、供水侧压力表、补偿器、放水测试阀(常闭)、报警控制阀(常开)、报警试验阀(常闭)、过滤器、延迟器、压力开关、水力警铃 补偿器:为了应对日常准工作状态中系统侧的微渗、少量泄漏等情况,阀体通过补偿器由下腔向上腔进...查看详情

    用户:三十三四十四 浏览量:235 时间:2022-04-21
  • 只有一个湿式报警阀,直接做在一层楼梯间可以吗,不设置报警阀间...查看详情

    用户:范小柏 浏览量:299 时间:2021-06-19
  • 湿式报警阀工作原理: 在火警时,着火处喷淋头被火烤爆(一般场所用68度喷淋头),湿式报警阀上端由于泄水,压力变小,这时湿式报警阀下端供水侧压力超过上端系统侧压力,喷淋稳压泵工作,顶开湿式报警阀阀门,湿式报警阀下端的水流过报警阀到达喷淋管网。一部分水,流向延迟器,装满延迟器后,水继续流向水力警铃报警,同时压力开关报警,启动喷淋泵。 湿式报警阀工作原理图 湿式报警阀实物图 01 ...查看详情

    用户:妈妈咪呀q 浏览量:400 时间:2020-12-28
  • 根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》要求,湿式报警阀的压力开关应 竖直 安装在通往水力警铃的管道上,且不应在安装中拆装改动。?安装错误(如上图,压力开关被横着安装)?正确安装方式压力开关是自动喷水灭火系统中常采用的一种较简便的能发出电信号的组件。常与水力警铃配合使用,互为补充,在感知喷水灭火系统启动后,水力报警的水流压力启动发出报警信号。系统除利用它发出电讯号报警外,也可利用它与时间继电器组...查看详情

    用户:wux7788_18763 浏览量:499 时间:2020-08-12
  • 如题,咨询各位老师湿式报警阀间需要做通风吗?谢谢。...查看详情

    用户:angei83 浏览量:5093 时间:2019-06-24
  • 我们使用的湿式报警阀有补偿器,补偿器DN20的止回阀,补偿管道也是DN20的,末端试水装置防水的时候感觉补偿器过水量特别大,管路短的时间还短点,管路长的很长时间湿式报警阀都不动作。大家遇到过这种情况吗?补偿器管道是不是应该有节流装置比如孔板?谢谢!!!...查看详情

    用户:zzuyinrui 浏览量:603 时间:2019-05-05
  • 请教下大家湿式报警阀前三管汇流是哪三管...查看详情

    用户:qq_1501573113318 浏览量:309 时间:2017-08-01
  • 湿式报警阀组常见故障分析、处理 1.报警阀组漏水 (1)故障原因分析 ①排水阀门未完全关闭。 ②阀瓣密封垫老化或者损坏。 ③系统侧管道接口渗漏。 ④报警管路测试控制阀渗漏。 ⑤阀瓣组件与阀座之间因变形或者污垢、杂物阻挡出现不密封状态。 (2)故障处理 ①关紧排水阀门。 ②更换阀瓣密封垫。 ③检查系统侧管道接口渗漏点,密封垫老化、损坏的,更换密封垫;密封垫错位的,重新调整密封垫位置;管道接口锈蚀、磨...查看详情

    用户:co1490836924623 浏览量:2658 时间:2017-05-10