本专题为土木在线湿式报警阀设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与湿式报警阀设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》要求,湿式报警阀的压力开关应 竖直 安装在通往水力警铃的管道上,且不应在安装中拆装改动。?安装错误(如上图,压力开关被横着安装)?正确安装方式压力开关是自动喷水灭火系统中常采用的一种较简便的能发出电信号的组件。常与水力警铃配合使用,互为补充,在感知喷水灭火系统启动后,水力报警的水流压力启动发出报警信号。系统除利用它发出电讯号报警外,也可利用它与时间继电器组...查看详情
湿式报警阀组常见故障分析、处理 1.报警阀组漏水 (1)故障原因分析 ①排水阀门未完全关闭。 ②阀瓣密封垫老化或者损坏。 ③系统侧管道接口渗漏。 ④报警管路测试控制阀渗漏。 ⑤阀瓣组件与阀座之间因变形或者污垢、杂物阻挡出现不密封状态。 (2)故障处理 ①关紧排水阀门。 ②更换阀瓣密封垫。 ③检查系统侧管道接口渗漏点,密封垫老化、损坏的,更换密封垫;密封垫错位的,重新调整密封垫位置;管道接口锈蚀、磨...查看详情