本专题为土木在线湿式报警阀设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与湿式报警阀设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
最近看见一个工程中湿式报警阀安装的方式有点疑惑,想请教有关这方面的专家给分析分析:湿式报警阀是否可以水平安装,我们一般做都是安装报警阀中心离地1.1米高度,但这个工程是吊装的,是否合适?...查看详情
某建筑高度为130 m的超高层民用建筑自动喷水灭火湿式系统报警阀组的配置,下列做法中哪些是错误的?( ) A、 一个报警阀组控制的喷头数不宜超过800只 B、 计算一个报警阀组控制的喷头数量时,同时用作保护吊顶下方和上方空间的喷头应叠加 C、 只要不超过一个报警阀组控制喷头的规定数量,同一个报警阀组所控制的楼层数可以不限 D、 所有的报警阀组可以集中设置于消防给水泵房内 答案要点:见《自动喷水灭火...查看详情
我们是网吧,这样装了这个报警阀,每天市长来检查,但是我这个报警阀只有一个压力表有压力,另一个没有,没有压力的那个表好像装在通往报警铃那根管上的。 这是不是正常现象,还望各位专业人士做出解答...查看详情
在《喷规》里面规定了一个湿式报警阀所带的喷头数不宜超过800个。现在有一个楼,如下图所示,每层是一个防火分区,每个楼层的喷头数是300个。这个工程中有很多个这种单体楼。对于条文中800个的规定可以有两种不同的设计方法。 方法一:每个防火分区一个水流指示器,每个楼共需设三个湿式报警阀(如果考虑另外一个楼的一个楼层的话,实际上相当于两个楼五个湿式报警阀) 方法二:对于每个单体的三层,虽然是一个防火分区...查看详情
喷规上说湿式报警阀前后都应采用信号阀 我看图集了其前应为信号阀或带锁具的阀门 显示报警阀的启闭 但是其后的信号阀应放在那里呢 我觉得其后的信号阀是不是就是指各个水流指示器前的信号阀呀...查看详情