施工中遇一难题,求解: 水喷淋系统高区(11-14层)湿式报警阀,通过末端试水装置(十四层配水支管处,此时末端显示压力为0.2MP)放水,流量大于每秒两升,放水半个小时警铃不响应,压力开关不动作。高位水箱距十四层配水管大于八米,由高位水箱(已注满水)至湿式报警阀前的管道连接正确,控制阀、止回阀经检查均正常。湿式报警阀水源侧压力为0.75MP,放水后系统侧压力降到0.5MP,警铃一直不报警,压力开关...查看详情
若一栋高层,地下2层,-7.0米.地上97米,30层.一类综合楼. 住宅部分前室需要装设自喷系统. 经计算压力需要140米. 那么高区湿式报警阀显然不能装设在地下二层设备房中. 这样的话,只能讲其装设在管道井中,以便满足压力要求. 但管井中存在空间要求和排水系统要求的问题. 因此,请教各位在设计时一般对于这种高区的湿式报警阀怎么布置. 谢谢!...查看详情
湿式报警阀是喷淋系统中非常重要的组件,它的性能直接关系到系统设计的成与败,《自动喷水灭火系统施工及验收规范》中7.2.7.2条规定:启动一只喷头或以0.94~1.5l/s的流量从末端试水装置处放水,水流指示器、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作并发出相应的信号。国标中4.10.2规定,装配好的湿式报警阀在进口压力分别为0.14MPa、0.7MPa、1.20MPa、1.60MPa,系统侧相应放...查看详情